Автор Тема: КЛ-0,4 кВ під паркомісцями в житловому комплексі  (Прочитано 244 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрий день. Чи є заборона на прокладання кабельної лінії яка живить одну із секції житлового комплексу під паркомісцями? Прямої заборони знайти не можу, але чуйка підказує, що під паркомісцями прокладати кабель не дуже добре з точки зору його ремонту чи якогось обслуговування. Може хто підкаже?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 949
  • Повідомлень: 9 397
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, На чийому балансі КЛ? Я так розумію кабель не маленький? Якщо турбує лише можливість ремонту, то можна спробувати прокласти кабель в двошаровій трубі замонолічено. Але краще поспілкуватися з експертом який буде приймати проект

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На чийому балансі КЛ?
кабелі будуть на балансі обленерго. Був випадок давно коли погоджували схожу ситуацію, то вони були проти прокладання під паркомісцями посилаючись на утруднений ремонт, бо там типу машини будуть стояти. Мене зараз цікавить чи є заборона саме в нормах на прокладення під парковками

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
під паркомісцями прокладати кабель не дуже добре, но з іншого боку і заборони немає. В мене зараз об'єкт в якому 90% мереж (КЛ-0,4) йдуть під дорогою з асф. покриттям, просто іншого місця немає...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН  В.2.3 -15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" каже:
8.2  ...
У випадку транзитного прокладання через приміщення гаражів інженерних  комунікацій,що належать будинку, в який вбудований (прибудований) гараж,  зазначені  комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних зметалевих труб, повинні бути ізольовані  будівельними конструкціями з  класом вогнестійкості не менше ЕІ 45.

Чи є покриття паркінгу будівельною конструкцією і якого воно класу вогнестійкості  - можна з'ясувати у архітекторів.
А далі, як розумію, - всі вимоги ПУЕ для прихованої прокладки, зокрема в полу (ремонт, обслуговування, люки, навантаження на прокладені кабелеводи і т.і).

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мова не іде про паркінг. Просто кабельна лінія 0,4 кВ в землі, а над кабелем стоянка для машин (паркомісця).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 949
  • Повідомлень: 9 397
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, якщо мова йде про "вулицю", то заборон немає. Що стосується заміни та ремонту, то дивись типовик ДКС прокладання кабелів в двошарових трубах ПНТ.  Якщо траса виходить довгою (більше 30м) та (або) з поворотами, то треба ставити колодязі. Пошукай в мережі є пластикові колодязі але вони виготовляються під заказ.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто кабельна лінія 0,4 кВ в землі, а над кабелем стоянка для машин (паркомісця).
якщо кабелів багато (ні 2-4), то можна зробити ось так:

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо кабелів багато (ні 2-4), то можна зробити ось так:
та ні, там звичайна КЛ-0,4 кВ з двома кабелями.
Значить нормами прямо не зоборонено під паркомісцями проходити. Це я і хотів почути. Дякую всім

 