Автор Тема: Живлення переносних світильників оглядової ями  (Прочитано 2761 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Леонід

  • Гість
Доброго дня.Живлення штепсельних розеток переносного освітлення від  одного ЯТП 220/12. Разом з тим, п.1.7.164 (ПУЕ 2017) . Абзац 2"У разі застосування захисного електричного поділу кіл в особливо небезпечних приміщеннях кожна розетка повинна отримувати живлення від індивідуального трансформатора  або його окремої обмотки" . Абзац 3 "Наднизьку напругу живлення переносних електроприймачів  напругою до 50В потрібно здійснювати від безпечного розділового трансформатора". Як зрозуміти зміст абзаців ?   

Леонід

  • Гість
Так скільки потрібно розділових трансформаторів( по кількості розеток -абз2, чи один-абз.3) ?

Offline Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так скільки потрібно розділових трансформаторів( по кількості розеток -абз2, чи один-абз.3) ?
Скільки треба, стільки і чіпляйте, тут ключове: "від індивідуального трансформатора"... Не треба на кожну розетку ставити окремий трансформатор

Леонід

  • Гість
 Трошки не так, бо виривати з тексту  без розділових знаків не можна, тому ключове по тексту" кожна розетка  повинна отримувати живлення від індивідуального  розділового транвформатора"  Чому так написано не зрозуміло. 

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 727
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
від індивідуального трансформатора  або його окремої обмотки

Це про трансформатори 220/220 В, 50 Гц. Коли там треба розетка 220 В - то трансформатор треба індивідуальний.

Якщо треба менше ніж 50 В, 50 Гц, то розетки можна підключати до трансформатора 220/36 (або 24, або 12) В - гірляндами.

Offline Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це про трансформатори 220/220 В, 50 Гц. Коли там треба розетка 220 В - то трансформатор треба індивідуальний.
це ще з часів царя Гороху, пережиток минулого...

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а де взагалі реально використовується те переносне освітлення на пониженій напрузі? Бо в проектах теж забиваємо ті ЯТП-220/36В, але  це тільки для того, щоб витримати норми при здачі об'єкту. В яких випадках воно дійсно потрібно?

Offline Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
а де взагалі реально використовується те переносне освітлення на пониженій напрузі?
Як раз у оглядових ямах, і то інколи... А там де потрібно по нормам ставити ЯТП - вже давно використовують світлодіодні світильники (налобні, чи як вони звуться) с АКБ, набагато зручніше

Леонід

  • Гість
Поговорити можна,  та в ДБН В.2.5-23 вказані приміщення де має бути переносне освітлення. Китайськими чи ЯТП - проектне рішення.З оглядовими ямами не так все просто особливо транспортних підприємств (огляд в любий час доби). За ДБН В.2.5-28:2018 освітленість днища машин 200лк( яма в будівлі), 150лк ( яма за межами будівлі). Робота специфічна з умов уникнення засліпненості(уникнути контрастів між яскравим джерелом світла та темним фоном, різкого переходу від світла до темряви). Потрібно стаціонарні та переносні. І тут треба  намахатися   Але ми відхилилися від теми. Думкa my_move слушна , але в мережі 220/220 кожного споживача можна через ПЗВ і не треба індивідуальних трансформаторів. Так для якого випадку абз 2 п.1.7.164 ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: