Согласно ГОСТ 21.608-84:
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
общие данные по рабочим четежам;
планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемыми планами расположения);
принципиальные схемы питающей сети;
принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
схема подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000В;
кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);
чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых).
Т.е получается по определению мы можем не делать схему, где будет расписана каждая группа освещения от щитка освещения (от какого автоматического выключателя запитывается группа, какой кабель, способ прокладки и т.д. и т.п.). НО!!! Заказчик требует включить в состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО эти схемы.
ВОПРОС: В каком нормативном документе указана форма выполения таких схем? Можем ли мы использовать для этих целей ГОСТ 21.613-88 (Силовое электрооборудование), в котором сказано следущее:
Для сетей, где целесообразно выполнение принципиальных схем с учетом расположения электротехнического оборудования в зданиях, сооружениях; для совмещенных сетей силового электрооборудования и электрического освещения; для лабораторных и других разветвительных сетей с несколькими напряжениями, частотами и т.д. в обоснованных слчаях допускается отступление от форм 2 и 3 или выполнение принципиальных схем по произвольной форме. При эттом схемы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3.