5.48. Разработку проектов общего освещения (независимо от принятой системы освещения), необходимо производить на основе рекомендаций [5, 7] с использованием типовых проектных решений. При отсутствии таких материалов разработку проекта рекомендуется производить в следующей последовательности:
определить точность зрительных работ, уровень нормируемой освещенности и регламентируемые значения неравномерности пе коэффициента пульсации Кп и показателя ослепленности Р;
выбрать тип источника света;
выбрать тип светильника по исполнению и светораспределению с учетом условий среды и возможной высоты его подвеса;
выбрать наиболее пригодные для рассматриваемого объекта схемы размещения светильников, пользуясь рис. 31-33;
выбрать местоположение контрольных точек для расчета освещенности, разместив их в одном из средних модулей помещения;
рассчитать в каждой контрольной точке горизонтальную освещенность E (а также ее слагаемые -- Еа, Ев, Ес -- при условии включения светильников в разные фазы трехфазного тока);
рассчитать Е можно на ЭВМ (при наличии соответствующей программы) или любым методом, из числа изложенных в разд. 7 (п. 7.14).
______________________________________________________
Це цитата з "посібника по проектуванню освітлення до СНиП ІІ-4-79". Цей СНиП хоч і не діє, але оскільки з виходом ДБН В.2.5-28 додаток не оновився, то слід думати, що цей посібник дійсний. Останній абзац наведеної мною цитати, думаю, розставить крапки над "і".
Від себе додам, що навіть тоді в 1984р. вже була прога для розрахунку освітлення ("Свет-1" називалась) і цей додаток до СНиП рекомендує нею користуватись.
Я особисто--за Діалюкс. Розрахунок точніше в ньому, ніж по таблицям, які багато факторів не враховують.