Автор Тема: пожарная нагрузка  (Прочитано 3479 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Swet

  • Гість
пожарная нагрузка
« : 13 Жовтень 2009, 18:29:48 »
Добрый вечер! Как вы думаете, что имеется ввиду когда в экспертном заключении пожарники пишут, что в проекте отсутствует расчетная пожарная нагрузка в соотв. с СТ СЕВ446? Здание существующее. Вы ее считаете? Я так понимаю, что нагрузка нужна для проектирования зданий (строительных конструкций и т.д.). А необходимость оборудования ПС определяется в соотв. с НАПБ Б.06.004-97.

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #1 : 13 Жовтень 2009, 21:47:08 »
Да это просто расчёт нагрузки подтверждающий правильность выбора ППКОП и количества оповещателей с извещетелями

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #2 : 14 Жовтень 2009, 08:48:21 »
Смутно догадываюсь, что в экспликации помещений нет категорий-классов помещений. Пож.нагрузка нужна технологам, именно они должны категорировать. А эксперт просто в витееватой форме, видя отсутствие или неверность категорий, вздрючил в корне  ;)
Проектант пож.автоматики опирается на категории-классы.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Swet

  • Гість
Re: пожарная нагрузка
« Reply #3 : 14 Жовтень 2009, 17:07:47 »
sbal,вы правы, небыло  категорий. Спасибо...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #4 : 15 Жовтень 2009, 08:30:04 »
logotipok,  прошу прощения, но кол-во датчиков и сиренок не зависит от величины пож.нагрузки "напрямую".
Пож.нагрузка - она есть или ее нет (почти нет), а далее идет "первичный признак". Уж не говоря о ППКП...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #5 : 15 Жовтень 2009, 13:29:23 »
logotipok,  прошу прощения, но кол-во датчиков и сиренок не зависит от величины пож.нагрузки "напрямую".
Пож.нагрузка - она есть или ее нет (почти нет), а далее идет "первичный признак". Уж не говоря о ППКП...
Я уже понял, что ошибся, прошу прощения за невнимательность, я сначала отписал, а после вчитался (((
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2009, 13:31:53 від logotipok »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #6 : 15 Жовтень 2009, 17:14:47 »
Да не стоит так убиваться  :), все ошибаются и я не исключение.
Не ошибается только Создатель  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Swet

  • Гість
Re: пожарная нагрузка
« Reply #7 : 01 Грудень 2009, 19:12:09 »
sbal, а если помещения в административном здании, т.е. офисные, они же не категорируются?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #8 : 01 Грудень 2009, 19:31:43 »
Категорируются помещения производственных, складских и лабораторных зданий. Но и в общественных зданиях бывают в наличии помещения подлежащие категорированию, например, встроенная топочная, эл.щитовые и т.д.. Все "это" в НАПБ "Правила пож.безопасности".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Swet

  • Гість
Re: пожарная нагрузка
« Reply #9 : 03 Грудень 2009, 21:53:28 »
 По определению НАПБ Б.03.002-2007
"Производственное помещение - замкнутое пространство в специальном здании, в котором по сменам или периодически происходит трудовая деятельность."
Получается, даже конструкторское бюро, где происходит трудовая деятельность инженеров является категорируемым! А чтобы определить категорию,и надо считать пожарную нагрузку. Если допустим, она меньше 180 МДж/м2, то категория Д. А по ПУЭ  класс такого помещения ПII-а, т.к. в нем обращаются твердые горючие материалы.Я правильно рассуждаю? кажется я уже запуталась с этими категориями...

Swet

  • Гість
Re: пожарная нагрузка
« Reply #10 : 03 Грудень 2009, 22:33:57 »
есть еще вопрос по размещению огнетушителей.Если кто знает, подскажите сколько же их нужно: в инструкции сказано -один 3кг (углекисл.)- на каждые 20м2 для помещений с ПЭВМ и в тоже время :один 1,4 или2 кг на три ПВЭМ. А если комната 50м2, а комп -1, что 2шт. по 3кг надо?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #11 : 03 Грудень 2009, 22:40:27 »
Swet, вот тут НАПБ Б.03.001-2004 нашел:
"3.9. При захисті від  пожежі  приміщення  з  наявністю  ПЕОМ,
телефонних   станцій   тощо   слід  використовувати  вуглекислотні
вогнегасники або аерозольні водопінні вогнегасники.
3.10. Приміщення,  у яких  розміщені  ПЕОМ,  слід  оснащувати
переносними   вуглекислотними  вогнегасниками  з  розрахунку  один
вогнегасник ВВК-1,4 (старе позначення  -  ОУ-2)  чи  ВВК-2  (старе
позначення - ОУ-3) або один ВВПА-400 на три ПЕОМ, але не менше ніж
один вогнегасник зазначених типів на приміщення. "
 

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарная нагрузка
« Reply #12 : 04 Грудень 2009, 10:22:44 »
hi_tech, а в п. 3.8
Цитата: hi_tech
НАПБ Б.03.001-2004
говорится
Цитата: Swet
-один 3кг (углекисл.)- на каждые 20м2 для помещений с ПЭВМ
Действительно не понятно к чему привязываться: к площади помещения с компами или к количеству компов.

ksenya

  • Гість
Re: пожарная нагрузка
« Reply #13 : 26 Квітень 2010, 16:12:21 »
Так к чему привязываться? мне нужно в оф. помещение с комп., площадью 250 кв. м поместить огнетушители. какие выбрать, углекислотные, потому что есть ЕОМ? и какое количество? 250/20=13 огнетушителей? Надо ли в переговорку огнетушитель? в комн. отдыха? спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: