Автор Тема: Кабель для пожарных насосов, ОПС, аварийки, вентиляции дымоудаления  (Прочитано 5289 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Shumi

  • Гість
Коллеги, помогите.
Был выбран негорючий кабель для пожарных насосов, ОПС, аварийки, вентиляции дымоудаления, но проверяющая организация почему-то забраковала это решение. Если кто-то знает ссылку в нормативных документах на этот счет, пожайлуста, напишите. Заранее благодарен.

Yurgen

  • Гість
Кабель должен быть негорючий, об этом написано здесь-
ДБН В.2.2-15-2005
п.п. 4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН В.1.1-7).
Кабельные линии, предназначенные для питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90мин в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей – не менее 15мин.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я в проектах закладываю кабель (N)HXHFE 180/Е90 (или Е30), и указываю ТФ "Кабель" (есть сертификаты). Пока не было замечаний от экспертов.
Для противопожарной вентиляции и пожаротушения Е90, для оповещении о пожаре и аварийки Е30

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Закладывал также как Yurik, тот же кабель.
Вопрос: данный ДБН относиться к жилим зданиям, каким кабелем запитываете пож. насосы в общественных зданий?

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналогично. (N)HXHFE ТФ "Кабель"

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими уста-новками пожаротушения и пожарной сигнализации

1.28. Кабельные линии, предназначенные для питания АУПТ, систем противодымной защиты, лифтов для транспортирования пожарных подразделений, насосов внутреннего противопожарного во-допровода, должны иметь степень огнестойкости не менее 90 мин. в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требо-вания», а системы оповещения и управления эвакуацией во время пожара - не менее 15 мин.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.