Автор Тема: Яку трубу використовувати для прокладки кабля малого січення 3х1.5 в землі?  (Прочитано 462 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Ivan Chigenko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • https://angemart.com.ua
    • Awards
Можна в деякиї місцях і без труби, але труба, це хоч якийсь мінімальний захист.
А не подскажете на какой минимальной глубине закапывать трубу? Или кабель (в трубе) нужно прокладывать минимум по глубине замерзания грунта?
« Останнє редагування: 11 Березень 2024, 20:57:38 від Ivan Chigenko »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глибина закладення кабельних ліній від планувальної позначки регламентуються типовим альбомом А5-92 та ПУЕ і повинні бути не менше:
ліній до 20 кВ - 0,7 м, при перетині вулиць та площ незалежно від напруги 1 м. Все інше від лукавого...

А чому в кабель має бути обов'язково мідний? Можна закопати АВВГ 3х4 (обмеження на переріз PEN провідника у цьому випадку не працює). АВВГ можна і без труби класти... Хоча я віддаю перевагу прокладанню в двостінних гофрованих трубах д.50мм

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для грунтових світильників (5Вт), на території приватного житлового будинку, за погодженням замовника, кабель 3х1.5 який прокладений в трубі, на ділянках які не будуть в подальшому копатися, оброблятися, навіть ходити по ним не будуть, ми кладемо його на глибину 0,5-0,3м. Особисто я не бачу нічого в цьому страшного.
Якщо є якісь думки з цього приводу, готовий вислухати. Що страшного трапиться з кабелем на такий глибині?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чому в кабель має бути обов'язково мідний? Можна закопати АВВГ 3х4 (обмеження на переріз PEN провідника у цьому випадку не працює). АВВГ можна і без труби класти... Хоча я віддаю перевагу прокладанню в двостінних гофрованих трубах д.50мм
Тому що економія не така суттєва, як на кабелях вищого січення.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо є якісь думки з цього приводу, готовий вислухати. Що страшного трапиться з кабелем на такий глибині?
Це поки що замовник вважає, що ділянка не буде копатися, оброблятися і ходити там ніхто не буде. А завтра захоче всі клумби перепланувати, збудувати альтанку, викопати басейн, прокласти доріжки інакше та таке інше. Чому б ні?
Як варіант, кабель в металевій трубі по огорожі з відводами до споживачів. Прохід до огорожі - десь під бруківкою.
А якщо закопувати неглибоко, на що замовник погодився, обов'язково промалювати в документації ті траси так, як вони пройдуть реально, з позначкам глибини.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ми кладемо його на глибину 0,5-0,3м. Особисто я не бачу нічого в цьому страшного.
В моєму місті, Міськсвітло також прокладає на 0,3м :) ПУЕ - це не їхня книга. Так що підтримую, для приватного будівництва для грунтових світильників 0,7м - це занадто..
А якщо закопувати неглибоко, на що замовник погодився, обов'язково промалювати в документації ті траси так, як вони пройдуть реально, з позначкам глибини.