Автор Тема: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?  (Прочитано 8511 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля.
Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ?
Заранне благодарен.

Sergio

  • Гість
Не знаю оно ли это, но вот что нашёл:
ДБН В. 2.5-23-2003
5.9 Розподіл електроенергії до силових розподільних щитів, РП та групових щитків електричного освітлення, як правило, здійснюють за магістральною схемою.
Радіальні схеми, як правило, виконують для приєднання потужних електродвигунів, груп електроприймачів спільного технологічного призначення (наприклад, вбудованих харчоблоків, підприємств побутового обслуговування тощо) та споживачів 1 категорії надійності електропостачання.


Если предположить, что ВРУ - силовой распределительный щит, то впринципе подходит ;D

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема то магистральная, интересует где делать отвлетвления, чем? Заводить в ВРУ два кабеля и выводить оттуда, муфту может ставить? Или как?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такая схема будет, картинка с книги Тулчина



Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления?

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе каждая муфта это нежелательный элемент в сетях, поэтому советую просто во ВРУ предусмотреть клеммы с перемычкой.

Kamikaze

  • Гість
У меня на заводе при питании нескольких РП от одного фидера с КТП приходящий и уходящий к следующему РП провода соединяются на выводах рубильника РП (наконечники подключают с двух сторон вывода рубильника и стягиваются болтом).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кабель 4х185 или 4х240 спокойно сядут под рубильник?

Kamikaze

  • Гість
Что значит "сядут"?
У нас описанное с проводами БПВЛ 185 мм2. Было время...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Что значит "сядут"?
имел ввиду влезут ли...

Steel

  • Гість
Цитата: andery
имел ввиду влезут ли...
При выборе вводных автоматов там указано макс сечение кабеля, которое влезет в девайс. К автоматам АББ серии Тмах, по-моему, есть эдакие наконечники, которые вставляются в автомат с одной стороны, а с другой стороны к ним уже крепится кабели - входящий и ответвляющийся дальше в магистраль. Теоретически, сечение такой вставки, должно быть равно сечению одного кабеля, а не двух, т.к. фактически через него может течь ток лишь ОДНОГО кабеля. Следовательно, если автомат поддерживает 240 квадратов, то можно и "магистралить" с этими вставками 240 квадратов, а не 120.
« Останнє редагування: 30 Грудень 2007, 19:07:35 від Steel »

 