Автор Тема: WinElso  (Прочитано 19351 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #30 : 21 Липень 2008, 14:28:26 »
александр555, Навіщо тобі генератор? Розрахунок проводиш тільки від тр-ра. Вставляеш трансформатор, а опір енергосистеми враховуеш встановивши струм К.З. на висший стороні трансформатора в точці підключення.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #31 : 21 Липень 2008, 20:34:37 »
Если не сложно, объясни, что такое обрыв по фазе F, я немогу понять что это такое??? я понимаю что это отходящая линия, но как подсоеденить по ней?? как только не подсоединял постоянно ошибка, может прогу установил коряво? Если не сложно, скинь каку ю нибудь свою работу!
« Останнє редагування: 21 Липень 2008, 20:38:18 від александр555 »

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #32 : 25 Липень 2008, 17:54:56 »
кто нибудь сравнивал винэлсо и диалюкс?? Есть смыс ставить диалюкс??

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #33 : 21 Грудень 2008, 21:49:53 »
подскажите, кто работал в этой программе, как сделать так, что бы светильники расставлялись программой по оси. ну тоесть не так как автоматически расставляет програама. фаил как раставляет программа по умолчанию, прикладываю.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #34 : 21 Грудень 2008, 22:09:49 »
александр555, Если ты имеешь в виду диалюкс, то при вставке светильников выбери "втавить расположение линеек" вместо "расположения полей"

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #35 : 22 Грудень 2008, 09:12:34 »
Сугор
 Неее, я говорю именно про винелсо
 

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #36 : 22 Грудень 2008, 12:09:18 »
александр555, панель інструментів "Расчет освещения" інстумент"Установіть освещение помещения"(лампочка), в відкритому вікні знаходиш "Растановка:" вибираемо "Жестко", і пробуеш задати параметри установки світильників так щоб машина зрозуміла. Пробував справа складна

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #37 : 22 Грудень 2008, 12:13:02 »
Значит в итоге крутить светильники по оси опциями автокада и так и работать? Думаю не на сильно искажается освещеннсть помещения, я имею ввиду, если повернить и давать по развернутым светильникам привязки?

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #38 : 22 Грудень 2008, 12:15:54 »
Пробував справа складна
А получилось? ПРосто я как не изгалялся и в следующем диалоговом окне пытался настроить геометрию светильников, ни как. А тут если говорить про расстановку "жёстко", так там расстояние между светильниками задаешь, а не поворот светильника вокруг своей оси. :(

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #39 : 22 Грудень 2008, 14:26:51 »
александр555, Після вставки параметрів в "жестко" жмеш ОК, виходиш в основне вікно, далі "Розрахунок" і по звичайному сценарію.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #40 : 18 Січень 2009, 22:41:45 »
Расскажите пожалуйста, кто знает, подробнее как создавать свои базы. Попытался создать свою базу светильников-дублировал структуру существующей таблицы, переименовал, прописал в классах, занес данные в таблицу (все в Ассеss 2003) в самой проге база появилась но при попытке ее открыть появляется фатал эрор!!! В чем может быть проблема?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #41 : 19 Січень 2009, 10:11:55 »
Bobertigra, У мене також не получилось, дописуй в існуючу базу.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #42 : 19 Січень 2009, 10:55:18 »
Не знаю, я постоянно светильники добавляю, никаких проблем, только если светильник с кривыми не гостовскими, надо поизвращаться, и то не сложно. Главная проблема может быть при неправильном указании лампы или кривых сил света, проверти этот момент. А в принципе, заполняешь, так же как и в таблице, остальные ячейки заполнены и все получается. Но главное еще силу света правильно показать, а то врать будет!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #43 : 19 Січень 2009, 13:05:27 »
Сегодня специально поставил access 2000 (в кем базы создавались), добавил светильник к существующей таблице по образу и подобию, база как и следует в проге открылась, но добавлялисть только те светильники что изначально были в базе. А при выборе моего снова эрор! Мож мне на ящик скинет кто-нибудь свою базу посмотреть, мож я чего не так делаю?
З.Ы. Кстати кривые вы в формате ies добавляете?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: WinElso
« Reply #44 : 26 Січень 2009, 23:36:17 »
Разобрался :) Дело было в IES файлах "Ватры". С помощь Блокнота я привел их к такому же виду как и файлы которые шли с программой и все отлично заработало. Вот кстати "Правила формирования файла фотометрических данных по формату IES", может комуто пригодится.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: