Автор Тема: Освещение офисного помещения  (Прочитано 2485 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Что-то я заработался совсем... Имеется офисное помещение с двумя рабочими столами, двумя шкафами и т.д. Установил 2 светильника, замерил освещенность - над рабочими столами больше 300 лк, а вот в районе шкафов 150 лк. Нарушения нет ? Или норма освещенности  (300 лк ) распространяется на все помещение ?  ::)
« Останнє редагування: 16 Вересень 2009, 13:44:36 від ZoloS9479 »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение офисного помещения
« Reply #1 : 16 Вересень 2009, 13:15:57 »
300 Лк має бути на робочому місці, але нерівномірність яскравості на робочій поверхні і на оточуючих предметах не повинна перевищувати 5:1 (щоб не було великого коефіцієнта дискомфорту)--це з НПАОП про ВДТ.
Але я стараюсь робити в офісах 300 Лк по всій поверхні Г-0,8  бо в офісах часто бувають перестановки всякі. І де гарантія шо там де зараз шкаф не поставлять стіл.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение офисного помещения
« Reply #2 : 16 Вересень 2009, 13:31:35 »
Цитата: NeON2K
Или норма освещенности  (300 лк ) распространяется на все помещение
В украинском ДБН В.2.5-28-2006 есть такой пункт .
4.7. При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, учитывая их к разряду VІІІa .
Места расмещения шкафов относятся к вспомагательным зонам .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Освещение офисного помещения
« Reply #3 : 16 Вересень 2009, 13:38:09 »
O.S., дякую, це я розумію, що меблі можуть рухатися. Зараз столи заплановані по середині кімнати, тобто під світильниками. Якщо столи зрушать до стін, то природно освітленість робочого місця буде вже не 300-400 лк, а наприклад 250 лк
« Останнє редагування: 16 Вересень 2009, 13:40:05 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение офисного помещения
« Reply #4 : 17 Вересень 2009, 15:53:47 »
Вопрос далее по теме: А можно размещать в одном помещении перпендикулярно светильники ?
см.изображение

В принципе я не помню документов запрещающих так размещать светильники, просто как-то не "корректно" смотрится...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение офисного помещения
« Reply #5 : 17 Вересень 2009, 16:20:42 »
запреты, которые можно применить к расположению светильников, нашел только такие:
ДБН В.2.5-23-2003
3.39 Освещение помещений, оборудованных дисплеями, следует выполнять люминесцентными светильниками прямого света, у которых ограничена яркость в зоне от 50° до 90° от вертикали (светильники с боковинами, не пропускающими свет и экранирующими решетками или призматическими рассеивателями).
Светильники следует располагать таким образом, чтобы исключить отражающий блеск на экранах.
3.56   При проектировании осветительных приборов необходимо учитывать требования эксплуатации светильников. С этой целью светильники следует располагать в местах, удобных для безопасного обслуживания.

P.S. Возьми 4х20, они квадратные :D

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение офисного помещения
« Reply #6 : 17 Вересень 2009, 16:43:08 »
ZoloS9479, в итоге ничего не мешает мне так разместить светильники. В наше время использование ЭЛТ-мониторов - прошлый век, соответственно бликов на LCD мониторах нет :)
Разместить 4 квадратных светильника не могу, так как во всем офисе используются именно такого плана светильнички )))
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение офисного помещения
« Reply #7 : 08 Жовтень 2009, 12:45:49 »
Цитата: NeON2K
в итоге ничего не мешает мне так разместить светильники
+1  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение офисного помещения
« Reply #8 : 08 Жовтень 2009, 14:05:36 »
devchonka:D прикалываешься, а мне в итоге еще больше задачку упростили. Буду размещать другие светильники, встраиваемые, так как потолки типа Армстронг. А это более эстетично и удобнее в плане проектирования.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение офисного помещения
« Reply #9 : 08 Жовтень 2009, 14:12:01 »
и вовсе я не прикалываюсь   :) я с тобой соглашаюсь... :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: