« Reply #15 : 22 Вересень 2009, 13:52:30 »
Можна зробити так. На території замовника встановлюється опора висотою не менше 3м. над землею, на якій і встановлюється лічильник. Якщо дотримувать всіх норм, та габаритів, то може пройти.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поиск ДБНа...
« Reply #16 : 22 Вересень 2009, 13:57:57 »
Цитата: Aleksey 23
Можна зробити так. На території замовника встановлюється опора висотою не менше 3м. над землею, на якій і встановлюється лічильник.

Возможно, но это лишние капиталозатраты! Все таки хотелось, каким либо образом оспорить ТУ...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поиск ДБНа...
« Reply #17 : 22 Вересень 2009, 13:59:31 »
Цитата: Aleksey 23
На території замовника встановлюється опора висотою не менше 3м. над землею, на якій і встановлюється лічильник

Угу. до конструкції - СІП (згідно ПУЕ). далі кабель в землі. Як приклад....


Для zazikstealth - це недорого. Особисто робив таке 25.08.09р.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поиск ДБНа...
« Reply #18 : 22 Вересень 2009, 14:05:03 »
фото з встановленою шафою для приклада вище. СІП від опори до ШОЕ ще не підключений.


Ще будуть встановлені ворота. тому буде захист від
Цитата: Roman3R
любий бешкетник може запустити туда камінь
Ну, а якщо хто захоче дуже, то може і на території власника "варварство" вчинити.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2009, 14:11:17 від sashkomtm »

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поиск ДБНа...
« Reply #19 : 22 Вересень 2009, 14:16:41 »
sashkomtm,
Тогда следующий нюанс... В этих же ТУ оговорено, устройство выносного (наружного) ящика на фасаде здания. Сорри, что сразу не написал.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поиск ДБНа...
« Reply #20 : 22 Вересень 2009, 14:17:51 »
ПУЕ . 2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли
должно быть не менее 2,75 м

Необхідно прорахувати габарит в місці перетину СІП і ПЛ 6 кВ при вводі на будинок на висоті 2,75 м . При дотриманні нормованого габариту між СІП і ПЛ 6 кВ , захищену шафу з лічильником встановити на зовнішній стіні будинку , таке тепер дужа часто практикується , навіть інколи прописують так в ТУ .
СІП в місці приєднання до ПЛ 0,38 кВ також можна опустити нижче дотримуючись габаритів прописаних в ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поиск ДБНа...
« Reply #21 : 22 Вересень 2009, 14:32:26 »
Вичерпна відповідь в #20 від Roman3R

Якщо не вийде з габаритами і т.ін., то
Цитата: zazikstealth
В этих же ТУ оговорено
- звертатись в організацію, що видала ТУ, про внесення змін в ТУ. Надати обгрунтування.

 