Автор Тема: Ввід до багатоквартирного жилого будинку СІПом.  (Прочитано 2111 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо цього ДСТУ немає, то ніде... Зазвичай у щитах, розташованих на вулиці, введення та виведення кабелів роблять знизу. Так легше недопустити проникнення вологи у щит.


десь повинно бути записано.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
десь повинно бути записано.
на жаль... раніше був ГОСТ 32397-2013 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия", там було багато чого цікавого написано... Інших нормативних документів, які діють на території України, я не знаю...

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти  цю заборону.
« Останнє редагування: 20 Листопад 2023, 23:27:30 від zif-1 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти  цю заборону.
Ну, наприклад, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»:
2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.

Крім того можна пошукати саме ваш випадок в ПУЕ.
Наприклад, Таблиці 2.1.3, 2.1.4 показують способ монтажу, що допускається, в залежності від місця прокладання. Ну і Таблиці 2.1.5-13 покажуть які обмеження по струму мають бути.

П.2.1.66 ПУЕ каже про прокладку кабелів в горючій оболонці по горючим поверхням (для електропроводки в межах приміщень).

 

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Додам ще
2.4.1. На вводі в будинок повинно бути встановлено один або декілька ВП або ВРП.
У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі імпульсних перенапруг.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти  цю заборону.
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.
zif-1, Кабель від горючої основи відокремлений шаром негорючої штукатурки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: