Вітаю! В силу свого небагатого досвіду проектування хочу запитатися у більш досвідчених колег наступне: згідно ДБН В.2.2-5. 2023. Споруди цивільного захисту на аварійне освітлення та системи зв'язку та оповіщення потрібна І особлива категорія (48 годин безперебійної роботи від 3 незалежного джерела), попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення, пробував вирахувати кількість акумів, на 3 кВт 48 год... виходить не гарна цифра як в кількості так і в ціні)) можливо, хтось має інші рішення?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 941
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут не вийде обдурити фізику, тільки ДЕС, або зменшити апетити :)
попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення
11.6.1 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ ДЕС слід розміщувати в межах захисної споруди (сховища, СПП).
В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС рекомендується розміщувати в межах захисної споруди (ПРУ, СПП). У разі відсутності в складі допоміжних приміщень ПРУ та СПП із
захисними властивостями ПРУ приміщення для аварійних джерел живлення допускається електрообладнання приміщень таких споруд підключати до ДЕС, розташованої за межами
захисної споруди.