В проектуваенні квартир з електроопаленням є специфіка: як правило, такі квартири, в основному, продаються, без бойлерів та електрокотлів (або електроконвекторів) і що покладе майбутній власник квартири невідомо ні замовнику, ні спеціалісту з ОВ.
Shturman, Ні, ні, ні!!! По першій формулі, ви двічі внесли коефіцієнти 0.242, 0.393! Потрібно брати (3,50514,5*400*0,242)+.... Цифра буде величезна, але менше ніж 144*4,5+400*3=1848кВт не може бути! (звісно, за умови якщо електрокотли не вибрані з запасом). Проконсультуйся з ОВешніками, які загальні тепловтрати на будинки? Якщо грубо, тоЦитата: Сугор від 10 Січень 2019, 14:24:21 Обычно ОВшники считают 100Вт/м2 55м.кв*544*0,1=2992кВт.
Обычно ОВшники считают 100Вт/м2
Shturman, Ні, ні, ні!!! По першій формулі, ви двічі внесли коефіцієнти 0.242, 0.393! Потрібно брати (3,50514,5*400*0,242)+.... Цифра буде величезна, але менше ніж 144*4,5+400*3=1848кВт не може бути! (звісно, за умови якщо електрокотли не вибрані з запасом). Проконсультуйся з ОВешніками, які загальні тепловтрати на будинки? Якщо грубо, тоЦитата: Сугор від 10 Січень 2019, 14:24:21 Обычно ОВшники считают 100Вт/м2 55м.кв*544*0,1=2992кВт.CC19,
Бред. Чому це потужність не може бути меньша, ніж 144*4.5+400*3=1848кВт.
Всі котли одночасно не будуть працювати.