Потрібна консультація щодо необхідності обладнання системою пожежної сигналізації та оповіщення вбудованих споруд цивільного призначення шкіл.
По-перше, якщо ці приміщення - частина будівлі школи, то звісно, їх потрібно захищати (п.7.3 та навколо нього таблиці А.1 ДБН В.2.5-56).
По-друге, маємо п.23 таблиці А.1 ДБН В.2.5-56).
Можете ще почитиати ДБН В.2.2-5-97 "Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту". Але це ДБН 97 року, тому все, що прийнято пізніше, його перекриває.
Щодо оповіщення, то думаю, потрібно перечитати ДБН В.2.5-76:2014 по надзвичайним ситуаціям.