CC19, ви питали... Отже, для сховища площею 670 кв.м знадобилося 350Вт аварійного резервного освітлення (світлодіодного). Все навантаження розподілено між двома груповими лініями, по 175Вт на кожну. Кожна групова лінія живиться від шафи безперебійного живлення, яка розрахована на 48 годин безперервної роботи (інвертор з функцією зарядки 12/220В 500Вт, зарядний пристрій для акумуляторних батарей 12В 80А, акумуляторні батареї 12В, 200Агод – 4шт). Обладнання ENEXT. Орієнтовно ціна однієї шафи 123 тис.грн.

 

 