Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #1 : 20 Липень 2023, 11:07:55 »
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #2 : 20 Липень 2023, 13:07:12 »
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."

Мне нужны нормативы где указаны шаг крепления кабельных трасс.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #3 : 20 Липень 2023, 14:32:42 »
Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0
« Останнє редагування: 20 Липень 2023, 14:39:03 від Yurik »

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #4 : 24 Липень 2023, 14:42:42 »
Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0

Спасибо.
Я где то видел норму что 250мм по горизонтали и 350 по вертикали.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #5 : 24 Липень 2023, 19:19:52 »
По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад  - 300мм, у вкладанні.

Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).

Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. . Звідки дані - не знаю.

« Останнє редагування: 24 Липень 2023, 19:31:54 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 543
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #6 : 25 Липень 2023, 11:21:17 »
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #7 : 26 Липень 2023, 14:41:51 »
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
Дякую

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #8 : 26 Липень 2023, 14:42:06 »
По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад  - 300мм, у вкладанні.

Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).

Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. . Звідки дані - не знаю.