Автор Тема: Розрахунок сумарної потужності для житлових комплексів та погодження потужності в обленерго.  (Прочитано 5593 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значить для двох різних замовників, розрахунок потужності буде різний для однакових ЖБ.
І комплекси бувають різні, в одних буває майже всі стіни зі скла, відповідно котел буде більш потужний, ніж у тих у кого стіни більше з цегли та утеплення. Відповідно і квартири будуть різної потужністі, хоч і площі одинакові.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 319
  • Повідомлень: 1 943
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оффтоп:
Доречі, більшість покупців квартир не задумуються зі скількома кВт вони купують квартиру, і іноді недоброчесні забудовники цим користуються, іноді ця цифра не фігурую в договорі куплі продажі.
Так, не розуміють. Не так давно проектували 9-пов. будинок з газовими плитами та централізованим опаленням, всі квартири по 5кВт. В процесі будівництва (ще до повномасштабної війни), власники приходили за переплануваннями, і говорили: та ми хочемо зробити у всіх приміщенням теплу ел.підлогу, не хочемо центральне опалення, там же потужності вистачить...? :D
І комплекси бувають різні, в одних буває майже всі стіни зі скла, відповідно котел буде більш потужний, ніж у тих у кого стіни більше з цегли та утеплення. Відповідно і квартири будуть різної потужності, хоч і площі одинакові.
Ну потужність котла ти можеш оправдати теплотехнічним розрахунком, а потужність електро плити можеш зменшити, щоб обленерго прийняв? Чи все таки відправною точкою є 10кВт + опалення + бойлери?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а потужність електро плити можеш зменшити, щоб обленерго прийняв?
я вважаю що так. У нас приймає...Ми можемо вказати "Розрахункову потужність плити".
Чи все таки відправною точкою є 10кВт + опалення + бойлери?
При більших квартирах так. Я вважаю, що при малих квартирах (до 40м.кв.) значення 10кВт завищене.
 

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунок виконуємо згідно ДБН В.2.5-23. З вашого посту я так розумію, прийнято житло 2го виду ІІ рівня електрифікації. Наступна вихідна умова загальна кількість квартир – 200. Розрахуємо потужність приведену до шин РУ-0,4кВ ТП.
Якщо у вас один вид житла використовуємо формулу за п.3.2 та табл. 3.1 ДБН В.2.5-23-2010. Згідно цього пункту питоме навантаження для 200кв буде Рпит=2,16кВт. Загальна розрахункова потужність всього комплексу на шинах РУ-0,4кВ ТП буде Рр=2,16*200=432кВт (розрахунок для зимового максимуму).
Крім того згідно п.3.5  в питомих значеннях навантажень в табл. 3.1 враховано електричне доопалення в межах 7-15% від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120Вт на кв.м. та застосування кондиціонерів.
Даний розрахунок виконаний згідно діючого нормативного документа ДБН В.2.5-23-2010.
Звертаю увагу!!! Що питомі навантаження мають нелінійній характер!!! Тому при розрахунку виконується наступна умова: Рр(200кв) < Рр(100кв)+Рр(100кв)!!!
432кВт < 251кВт +251кВт. Чим і користуються деякі на свою користь.
Якшо розраховувати потужність на вводі в секцію з 50кв, то Рпит для (50кв) = 3,12кВт. Рр=3,12кВт*50=156кВт. Обираємо за цим значенням ввідний кабель.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2023, 23:28:31 від MAKSIM »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: