Оффтоп.
Попробував трохи розібратися. Робили недавно житловий будинок, цегляний утеплений мін.ватою 100м, 10 пов. 87 квартир, загальна площа квартир близько 5000м.кв, система опалення від котельні, але неважливо. Недавно на цей будинок нам зробили енергетичний сертифікат, знайшов дані в ньому: енергоспоживання при опаленні в січні самі більші і складають 92 239 кВт за січень, а значить за годину 92 239/31/24=124кВт*год. ділимо на загальну площу квартир 124/5000=24,8 Вт*год/м.кв. Це енергоспоживання визначено виходячи із середньої температури в січні - -5,6С, якщо перерахувати на -23С то виходить близько 50Вт*год/м.кв.
Тобто, для сучасного утепленого будинку достатньо 50Вт*год/м.кв. навіть для самої холодної п'ятиденки
З.І. Розрахунки трохи спрощені, ці енергопотреби розраховані на весь будинок, а я брав площу тільки загальну житлову, а значить на 1м.кв ще менше потужності потрібно. Але й такий енергоефективний будинок є тільки на папері, з врахуванням того як будують, і з яких матеріалів, енергоефективність буде меншою. Так що, 50Вт*год/м.кв думаю норм.