Автор Тема: Чи потрібно електрокотли підключати через ПЗВ  (Прочитано 2257 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для опалення будівлі планують  (взамін газовим котлам) встановити 4 електрокотли по 38кВт.

Питання - чи треба ці котли підключати через ПЗВ?

Дякую! 

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мой погляд не треба. ПЗВ э додатковим заходом захисту від ураження електричним струмом.

1.7.76 Додатковим заходом захисту від ураження електричним струмом у разі прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ є застосування пристроїв захисного вимикання (ПЗВ) з номінальним диференційним струмом вимикання, не більше ніж 30 мА.
Його слід застосовувати у разі, якщо інші заходи електробезпеки, зазначені в 1.7.71-1.7.74, є недостатніми або можлива їх відмова, а також за наявності вимог до конкретних електроустановок (див. також 1.7.164). Застосування ПЗВ не може бути єдиним заходом захисту від прямого дотику і не виключає необхідності застосування одного із заходів, зазначених у 1.7.71-1.7.74.

до того ж котел є стаціонарним електроприймачем, а для них, як правило, не застосовується ПЗВ.
« Останнє редагування: 12 Липень 2022, 12:11:23 від Andrey_ka »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Більшість електрокотлів мають вбудований ПЗВ або дифавтомат (наприклад, Ferroli). Якщо не має – я б ставив ПЗВ та автомат. Виб'є ПЗВ - одразу стане ясно, що це не перевантаження чи КЗ, а витік.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, у 3х фазних котлах дуже часто ТЕНи підключаються трикутником, тому використання ПЗВ дуже не однозначне рішення
andery, якщо питання ще актуально, то ПЗВ ставити не треба. Котли будуть скоріш за все підключатися не через розетку і струм більше 32А. При потужності 38кВт будуть хибні спрацьовування ПЗВ на 30мА, а брати ПЗВ з більшим диференційним струмом немає сенсу.

 