Protivoves, а не могли бы Вы более подробно описать ситуацию? А то не совсем понятно в чем проблема...
В насосной станции необходимо установить РУ-6кВ, трансформатор
(или два трансформатора, в зависимости от определяемой категории станции) и РУ-0,4.
На данный момент в станции в одном помещении установлены 2 трансформатора и РУ-0,4кВ между ними вплотную в ряд. Вводы ВН в трансформаторы выполняются кабелем из подпольных каналов из соседнего помещения с РУ-6кВ.
Необходимо заменить трансформаторы на более мощные, и соответственно заменить РУ-0,4кВ.
По-скольку на данный момент планируются два высоковольтных ввода, то подбирается вариант установки либо двух трансформаторов по 400кВа в одном помещении с РУ-0,4кВ, либо одного трансформатора 630кВа в одном помещении с РУ-0,4кВ
(выполняя ПУЕ п.4.2.91).
РУ-6кВ при этом так же размещается в отдельном помещении. И в нём либо происходит высоковольтная коммутация с дальнейшим кабельным питанием трансформаторов
(при 2х400кВа), а переключение питания станции выполняется на ШРНН. Либо происходит переключение между двумя высоковольтными вводами и дальнейшим кабельным питанием трансформатора
(при 1х630кВа).
Завод-производитель трансформаторных подстанций производит подобные рядные комплекты ТП-ШРНН-ТП или ТП-ШРНН. Но между ТП и ШРНН
(так же как и в существующем старом комплектовании данного помещения) есть только короткий короб с шинопроводами.
И исходя из требований п.4.2.91 у меня возникли вопросы по поводу требуемой перегородки.
- Нужна ли она обязательно?
- Если нужна, то что должна собой представлять "геометрически"?
- Возможно ли такую перегородку установить прямо между ТП и ШРНН, но в ней при этом будет отверстие для шинного короба .... ?
- По высоте такая перегородка должна быть не ниже трансформатора, а по ширине не уже трансформатора?
Схему ТП-ШРНН-ТП прикладываю.