Доброго дня.
Есть трансы 1250кВА стоящие внизу, и планируемая РУНН на втором этаже существующего здания. Проблема в том что перекрытия из типовых пустотелых плит.
Шинный мост в такой ситуации представляется не самым лучшим решением, для целостности и прочности плиты. Есть какой то опыт применения кабельных перемычек на такую ситуацию? Интересует какой кабель был, сечение, способ прокладки.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sharfik, а что под кабели дырявить плиту не нужно? Какое-то стремное решение... а плиты нагрузку от РУНН выдержат?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
harfik, а что под кабели дырявить плиту не нужно? Какое-то стремное решение... а плиты нагрузку от РУНН выдержат?
Выдержат, там сейчас РУ 10кВ стоят. Просто ширина плиты 1200мм и если делать проход шинного моста, то это 300х800 отверстие, которое займет значительное место. А кабели можно вытянуть в ряд, так арматура продольная меньше пострадает.  Но я с такими решениями не сталкивался, чтобы полностью все оценить.
« Останнє редагування: 06 Листопад 2021, 09:59:07 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sharfik, по идее, подобные решения необходимо обсуждать с конструкторами. Участвовал в проектах в которых в пустотелых плитах делали достаточно большие отверстия под воздуховоды. Ну и, размещение РУ 10 и 0,4кВ на 2 этаже мне тоже кажется сомнительным решением. По идее, вход в РУ должен быть с улицы

 