Есть проект ЗТП-10/0,4 кВ, трансформаторы ТМЗ 2х630 кВА.
В замечаниях по проекту написали "не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров - п.3.2.51, 3.2.60, 3.2.66 ПУЭ"
Схема ТП - типовая - 2 тр-ра, по высокой стороне - защита предохранителями, по низкой - автоматами. Для трансформаторов 630 кВА этого же достаточно??? или я что-то упустил из вида?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #1 : 02 Вересень 2010, 07:37:18 »
ejen,
Цитата: ejen
"не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров
Советую отписаться, ссылаясь на п. 3.2.3 ПУЭ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #2 : 02 Вересень 2010, 09:57:02 »
так и сделаю, спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #3 : 02 Вересень 2010, 10:18:17 »
А что в ТУ было написано? По умолчанию конечно трансы до 1000 кВА защищаются предохранителями, но если я правильно помню, ЗТП в области -это мини РП, а значит, не исключено что ОБлэнерго захочет вакуумники. Надо ТУ читать
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #4 : 02 Вересень 2010, 10:57:38 »
не, ТУ - не при чем, ТП сугубо потребительская, это в ЭТЦ написали. я отписался, но мне самому интересно стало - из п.3.2.60 и 3.2.61 вроде как следует, что МТЗ должна быть с высокой стороны, т.е. получается ставить выключатель? но ведь всю жизнь предохранители ставят, чего-то я не дочитываю?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #5 : 02 Вересень 2010, 12:25:37 »
Не ты не дочитываешь, а авторы ПУЕ немного недописывают.
На самом деле предохранитель выполняет 2 функции: МТЗ и защиту от перегрузки. Вот и все и эти 2 пункта ни в коем случае не говорят о том, что нужно ставить вакуумник с устройством РЗА.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #6 : 02 Вересень 2010, 13:56:44 »
ну тогда теоретически под эти пункты можно и на сельском КТП выключатель потребовать
p.s. а точно, была какая-то похожая история, когда я в обле работал. энергонадзор что-то похожее нашим релейщикам накатал, что-то несусветное насчет защит маломощных трансформаторов, релейщики в шоке были
« Останнє редагування: 02 Вересень 2010, 14:00:02 від ejen »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #7 : 02 Вересень 2010, 14:57:06 »
Ты не понял - все наоборот. Я писал, что установка предохранителя и обеспечивает выполнение этих двух пунктов. Этого вполне достаточно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #8 : 02 Вересень 2010, 15:03:53 »
ejen, пиши письмо по ответу № 1 (о без релейном исполнении МТЗ), я думаю вопросов у экспертизы не будет.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #9 : 02 Вересень 2010, 15:12:25 »
да, все нормально, уже написал и отвез и положительное заключение получил =) спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю