У ЖК може бути 3 виду житла: 0, 1, 2. За яким принципом ми обираємо рядок з таблиці для визначення потужності для загальної кількості житла?
Для загальної кількості житла вибираємо рядок який має найменшу питому потужність.
В мене є питання що до прикладу розрахунку навантаження від групи житла з різними питомими навантаженнями, у додатку Г, а саме до значення РЖП2 200 = 1,38
Уявімо, що спочатку на стадії ПП було 200 квартир ІІІ-го рівня електрифікації. Загальна потужність буде 200*1,38=276кВт. Тоді забудовник побачив, що такі квартири погано продаються, люди багато жеруть), і треба в 100 квартирах встановити плити 10,5 замість 8,5. Наскільки при цьому збільшиться заг. потужність? На (2,08-1,73)*100=35кВт. 276+35=311кВт. Наче все логічно, а які ще можуть бути варіанти?