Можу поясніти тільки так, як розумів це я:
Питомі навантаження (з таблиці 6.1):
Pжп,1(40) для 40 квартир ІV рівня 2,82
Pжп,3(40) для 40 квартир ІІ рівня 1,70
Pжп,2(100) для 100 квартир ІІІ рівня 1,73
Pжп,3(100) для 100 квартир ІІ рівня 1,30
Pжп,3(200) для 200 квартир ІІ рівня 1,12
Формула для трьох різновидів (7)
Pроз=N1(Pжп,1−Pжп,3)N1+N2(Pжп,2−Pжп,3)N1+N2+(N1+N2+N3)Pжп,3(N1+N2+N3)
Тут кожен доданок — це внесок окремої групи квартир у загальне навантаження будівлі.
Крок 1. Внесок квартир ІV рівня
P1=40×(Pжп,1(40)−Pжп,3(40)) = 40×(2,82−1,70)=40×1,12=44,8 кВт.
Крок 2. Внесок квартир ІІІ рівня
Для N2=60, але враховується сумарна кількість N1+N2=100:
P2=60×(Pжп,2(100)−Pжп,3(100)) = 60×(1,73−1,30)=60×0,43=25,8 кВт.
Крок 3. Внесок квартир ІІ рівня (всіх решти)
Для всіх 200 квартир (сума N1+N2+N3) = 200:
P3=(200)×Pжп,3(200)=200×1,12=224 кВт.
Pроз=P1+P2+P3=44,8+25,8+224=294,6 кВт.
Пояснення логіки
1. Перша група (найвищий рівень) — додає “надбавку” до базового типу (ІІ рівня) за рахунок більшої електрифікації.
2. Друга група (середній рівень) — також додає свою “надбавку” до базового типу, але вже для більшої кількості квартир.
3. Третя група (найменший рівень) — дає базове навантаження для всіх квартир (бо всі мають хоча б цей мінімальний рівень споживання).
Р.S. Зробив розрахунок в ексель, поки що тестірую...