Автор Тема: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой  (Прочитано 3277 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
В п.2.5.127 ПУЭ указано что "Місце приєднання заземлювального пристрою до залізобетонної опори має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору". Отличаются ли способы измерения сопротивления ЗУ на опорах 0,4 и 10 кВ? Почему нет такого же прямого требования к опорам 0,4 кВ? Нужно/можно ли применять это требование к опорам 0,4 кВ? Прошу поделиться мыслями, а лучше знаниями

Оффлайн grun

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 104
  • -Receive: 78
  • Сообщений: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нужно выполнять и на опорах 0,4кВ если выполняется такое присоединение, например нужно выполнить повторное заземление PEN-проводника на существующей опоре старой линии, то спуск катанки по опоре присоединяется к заземлителю с помощью зажима ПС-1-1

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 920
  • Сообщений: 9 305
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
SinSilence, на опорах 0,4кВ "точка" присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры (выпуск арматуры сверху и снизу опоры) https://ukfreewell.com.ua/gbi/opora-lep-stolbyi-linii-elektroperedach/sv-95-3-stojka-opory-linii-elektroperedachi-detail.html
Цитировать (выделенное)
2.4.39 З’єднання захисних і заземлювальних провідників між собою, приєднання їх до верхнього заземлювального випуску стояка залізобетонної опори, до гаків і кронштейнів, а також металоконструкцій опор та устаткування, установленого на опорах, необхідно виконувати за допомогою зварювання або болтового з’єднання.
Приєднання заземлювальних провідників (спусків) до заземлювачів у землі виконують шляхом зварювання.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2020, 23:10:29 от Сугор »

Оффлайн grun

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 104
  • -Receive: 78
  • Сообщений: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры
Это верно, я выше описал про случай
має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору
На старых ВЛ-0,4 с ж/б опорами всегда было так, что заземляющего выпуска не было.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 920
  • Сообщений: 9 305
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
На старых ВЛ-0,4 с ж/б опорами всегда было так, что заземляющего выпуска не было.
grun, за все опоры не скажу, но на опорах этой серии выпуск был всегда.
має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору
На опорах 0,4кВ заземляется PEN проводник и нормы предъявляют требования как к ЗУ каждой опоры так и к общему сопротивлению повторного заземления всех ЗУ, которое можно измерить на выходе из ТП. В сетях ВЛ 10кВ нейтрального проводника нет, а заземлению подлежит арматура...

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нужно выполнять и на опорах 0,4кВ если выполняется такое присоединение
Я же не про это спрашиваю, а про доступ к точке присоединения и про измерение ЗУ.  :wall:

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
на опорах 0,4кВ "точка" присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры (выпуск арматуры сверху и снизу опоры
Даже не знаю что ответить. Как тогда называется "точка" присоединения ЗУ к выпуску? В в/в ж/б опорах выпуски по-другому соединяют (они же разные, ага)? И зачем мне точка внутри опоры, что с ней делать? Трындеть о ней? :wall:
Может еще попробуем разок топик прочитать. Там было шо-то про измерения..

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 920
  • Сообщений: 9 305
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
SinSilence, попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно, а то не понятно что Вам нужно. Подземная часть опоры является естественным ЗУ. Попробуйте поискать ответ в типовых проектах их на просторах интернета аж кишит

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Сообщений: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно
В топике более чем конкретно сформулировано. Должно ли быть доступно место измерения ЗУ на опорах 0,4 кВ, так же как на опорах выше 1 кВ?

Оффлайн Sharfik

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Сообщений: 576
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
В топике более чем конкретно сформулировано. Должно ли быть доступно место измерения ЗУ на опорах 0,4 кВ, так же как на опорах выше 1 кВ?
Странный вопрос сам по себе. Разумеется должно быть доступно любое заземление. Правила эксплуатации заземлителей подразумевают периодическое выполнение замеров сопротивления заземлителя, и ремонт при необходимости. Чтобы выполнить замеры нужно отключить заземлитель от всех цепей и провести чистый замер.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн Sharfik

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Сообщений: 576
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
SinSilence, попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно, а то не понятно что Вам нужно. Подземная часть опоры является естественным ЗУ. Попробуйте поискать ответ в типовых проектах их на просторах интернета аж кишит
Смотря какая опора из чего сделана. Какой фундамент у нее. Свайный стальной может быть обработан антикором. Деревяшка и деревяшка на бетонитах вообще ничего не проводит.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 920
  • Сообщений: 9 305
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
SinSilence, если Вы проектируете ВЛ 0,4кВ, то зачем цитируете требования к ВЛ свыше 1кВ? Выше приводил ссылку на п.2 4.39, по моему, там достаточно однозначно указано что заземлитель к заземляющему проводнику присоединяется СВАРКОЙ и других вариантов нет

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер