Автор Тема: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ  (Прочитано 4923 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Помогите с одним вопросом.

Какой минимальный масштаб топосъемки может применятся для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ ну и о,4 кВ. Какие документы и нормативы это регулируют. Толком ничего не нашел.

Мне кажется что меньше 1:1000 нельзя уже брать (1:2000, 1:5000 ...).
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Никогда не сталкивался с масштабом меньшем 1:1000 (Генплан). Регламентирующие документы не знаю, но как я полагаю такого масштаба должно вполне хватать.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трассы КЛ, на планах с масштабом мельче, чем 1:500, не встречал. На стадии "П" направления трасс (для согласования) делают с масштабом 1:2000
я знаю не все, а только половину

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Но где ? где это все описано??? :'(
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
"...картографические материалы (планы населенного пункта с нанесением на них всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:2000, 1:1000 или 1:500)...." цитата отсюда:
http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage39/

Это означает именно эти варианты.

Документ ищу
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, это понятно,но 1:2000 используется для ситуационного плана наверное. Т.к на этом масштабе ненаносятся подземные коммуникации. 1:1000 подозреваю, что тоже
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет. Я встречал трассы КЛ в масштабе 1:200, но всего 1 раз. В основном 1:500. Есть РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. Но там сказано:
1.2.4. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте детальной планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.
Посмотрю еще, может найду чего.  :thumbsup:
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :(
по этой ссылке http://docs.cntd.ru/?document=1200017454 можно посмотреть ГОСТ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, это конечно, мягко говоря, не совсем то, но все таки тоже кабели, воздушные линии, траншеи и прочее, поэтому хотя бы как аналог, можно посмотреть . Но если документ нужен, для предъявления кому-то, то пока ...
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ Б Ф.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"
п.3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов - в масштабе 1:200, узлы - в масштабе 1:20.
Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы - в масштабе 1:10
.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                       

2.4.1. Для разработки плана освещения территории в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерального плана.
Фрагменты плана освещения территории выполняют в масштабе 1 : 200  и  1 : 500.

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансформатор, Вот за это
Цитата: трансформатор
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
спасибо. То, что я хотел сегодня узнать. :thumbsup:
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: