Автор Тема: кабели для новой секции жил. дома открыто  (Прочитано 2873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
День добрый, есть уже построенная секция жил. дома, с ее щитовой будет запитана новая секция жил дома (которая стоит впритык к старой) , вопрос можно ли без нарушений норм проложить кабели 0.4 с существующей щитовой - по тех. помещениям - выход в трубах под аркой открыто - пройти арку и попадаем в щитовую новой секции ?  Согласно этому п. ДБН вроди все ок , только какие трубы ложить под аркой ? метал или пнт ? или каб.лоток?

4.32    У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні. Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, у системах кабельних лотоків, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих системах кабельних трубопроводів. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Системи кабельних лотоків з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж системи кабельних лотоків, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.
« Останнє редагування: 12 Липень 2021, 10:48:56 від rooobert »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу)
Вам необхідно виходити з того , що при прокладанні кабелів в існуючій секції будинку , буде практично неможливо вибрати трасу де не буде доступу сторонніх осіб . Прокладайте кабелі з врахуванням можливості доступу сторонніх осіб .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
допустим пожарные условия я выполню по прокладке через нежилые помещения,  возьму кабель типа ВВГнгд, в неперфорирован. закрытом лотке проложу, у меня сомнения что в пункте норм  указаны только подвалы и тех пространства....другого варианта прокладки силовых кабелей по сути нету, есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже...
« Останнє редагування: 14 Липень 2021, 13:34:17 від rooobert »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже..
Кабелі в таких випадках необхідно прокладати у відповідності з вимогами п. 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45" По моєму , Бетерман випускає такі короби , але у мене є великі сумніви про можливість прставки малої партії таких коробів в Україну . Необхідно застосувати звичайних кабельних  коробів або лотків , вибрати трасу прокладання кабелів і видати завдання конструкторам на зашивку таких коробів з передбачанням необхідних ревізійних і монтажних люків, яка забезпечить вказану вогнестійкість .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашли место как проложить по тех помещениям , а вот как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?
На якій висоті будуть прокладатися кабелі під аркою ? Можливо там і не потрібні труби , залежить від висоти прокладання кабелів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
высота 3.85м

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1107
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
высота 3.85м
На такій висоті не вимагається захист кабелів від механічних пошкоджень , можна прокладати без труб
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю