Автор Тема: Кабельная линия для частных жилых домов в земле. Отвлетвления.  (Прочитано 2873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть задача: заменить существующую воздушную линию питания жилых домов на кабельную линию в земле. Дома существующие.
Как правильно это сделать?
Существут и делают ли в природе отвлетвления от силовой линии в земле?
Либо же всетаки правильно будет ставить шкафи со счетчиками на 4-8 домов и шлейфовать?
Кабельную линию можно проложить в бетонном лотке.
Спасибо!   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, как по мне задача несеолько странная, ВЛ проще ремонтировать, в земле есть другие коммуникации, как минимум газ, нужно будет выдерживать расстояния, согласовывать. Если по улице проведен интернет, то он все равно останется на столбах, да и наружное освещение тоже.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существут и делают ли в природе отвлетвления от силовой линии в земле?
Існують відгалужувальні муфти . Але таке рішення дуже погане , при аварії навіть на одній з таких муфт усі будинки залишаються без електроенергії а ремонтні роботи в землі  займають багато часу . Краще ставити шафу з лічильниками і до кожного будинку вести окрему лінію від такої шафи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Кабельная ответвительная муфта одна из обычных позиций. Только я бы все же сделал ее монтаж в кабельном колодце. Так монтировать проще.


Если по улице проведен интернет, то он все равно останется на столбах, да и наружное освещение тоже.
Без интернета и уличного освещения зимой жить можно, а без электричества не очень.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sharfik, наличие опор предпологает что КЛ  нужно прокладывать на некотором расстоянии от них. Если КЛ проложить под дорожным дорожным покрытием, то, в случае аварии, сначала нужно найти место повреждения, потом оформить кучу документов, согласовать ремонтные работы с другими сетями, снять покрытие, ликвидировать аварию, востановить покрытие. Для ремонта же ВЛ нужно меньше времени и денег. Если же брать пропускную способность КЛ  и ВЛ, то при одинаковом сечении  по ВЛ можно передать большую мощность, к примеру допустимый ток СИП 95мм2 примерно в 1.5 раза больше чем у АВВГ 95мм2. При этом если в поселке по улице уже проложены газ и канализация с учетом отступом от других инжнерных сетей для КЛ с кпбельными колодцами просто может нехватить места, в то же время для ВЛИ количество линий проложеных по опорам практически не имеет особого значения
« Останнє редагування: 22 Жовтень 2021, 09:31:13 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 См. ответ 2 Roman3R. Правильно будет ставить шкафи со счетчиками.
Но дешевле и лучше заменить ВЛ на СИП с ответвлением к дому на опорах (можно в земле).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Sharfik, наличие опор предпологает что КЛ  нужно прокладывать на некотором расстоянии от них. Если КЛ проложить под дорожным дорожным покрытием, то, в случае аварии, сначала нужно найти место повреждения, пот
Под дорогой нормальные люди кабели прокладывают только поперек, а то действительно придется каждую неделю копать. Тротуар не считаю, как и парковки.
У каждой ВЛ есть свой предел адекватности, а то будет как в Тайланде
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.