Доброго дня.
Підкажіть будь ласка, як правильно зробити в наступній ситуації згідно діючих норм:
З існуючого силового РЩ-0,4кВ електрощитової потрібно прокласти 3 однофазні лінії в комутаційну (серверну) для підключення трьох ДБЖ (3кВт). У зв'язку  з обмеженим доступом в електрощитову для можливості комутації і відключення ДЖБ в комутаційній (серверній) буде встановлено одномодульні вимикачі навантаження. В електрощитовій на кожну лінію буде встановлено автоматичний однополюсний вимикач, для захисту та можливості у випадку якщо "відключиться вибє" повторного включення силами чергового електрика в щитовій (в електрика доступу в серверну не має). сигнал про пропадання напруги на вході відправлятиме ДБЖ.
Питання: чи можна всі три офнофазні лінії зводити в один РЩ серверної з загальною шиною N та PE? або потрібно встановлювати 3 модульних щитки з шиною N та PE для кожного підключення.
Буду вдячний.

В кого які думки з цього приводу? Я схиляюсь до думки 3 окремих з мір безпеки при обслуговуванні та у випадку обриву провідника N одного з вводів  навантаження "ляже" на провід N що залишились, а він на це не розрахований.
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2021, 15:09:12 від PSIPLOSKE »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три однофазні лінії в один РЩ
« Reply #1 : 18 Жовтень 2021, 10:20:11 »
PSIPLOSKE, а почему не проложить трехфазную линию и не установить нормальный щит в серверной?

Offline PSIPLOSKE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три однофазні лінії в один РЩ
« Reply #2 : 18 Жовтень 2021, 14:00:03 »
Доброго дня. трифазний ввід не розглядається, тому що є одна з вимог Замовника: у випадку спрацювання захисту в лінії одного з ДБЖ повинна бути можливість включити лінію з електрощитової. Доступ в серверну обмежений.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три однофазні лінії в один РЩ
« Reply #3 : 18 Жовтень 2021, 14:26:41 »
PSIPLOSKE, не понял куда ограничен доступ? И непонимаю, если выбил автомат, то необходимо, перед включением, определить причину срабатывания защиты, как Вы собираетесь это делать без доступа в серверную? А вдруг пожар?

 