Приветствую ..
Имеется кафе, ввод питания от автомойки 3 фазы и ноль(неизвестно какой ноль) который заходит в кафе СИП 16 квадра 4 жилы
Было следано защитное заземление. Все розетки с заземлением. Работник прикоснулся к грилю одной рукой и раковиной и его ударило током.
Проделал замеры щупами- между корпусом гриля и корпусом раковины потенциал 110 В.

Имеется УЗО в щитке 3 х фазное. Ток учетки 30 мА
УЗО не отключается при нормальной работе оборудования.
Попробовал сделать систему уравнивания потенциалов.
Подключил провод 10 квадрат к трубе ввода воды и в щиток к шыне заземления.

При включении выбивает УЗО - включен бойлер и посудомойка. Как только отключаю с розеток бойлер и посудомойку то УЗО не выбивает.

Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схоже на те, що в бойлері і посудомийці слід замінити ТЕНи.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?
перевірити опір ізоляції мегаомметром з напругою не менше 500В
не тестером чи мультиметром, а саме мегаоометром

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Те що встановили ПЗВ, то дуже добре. Його спрацювання показує, що є проблема, яку треба вирішити. Якби воно стяло раніше -робітника би струмом не вдарило

Offline Alexkondra29

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем был на объекте. Ситуация такая:
На группе одной, рабочая поверхность 2 розетки и один двойной выключатель и это все в тройной рамке.

Кто-то кинул жилу заземления на выходной контакт выключателя освещения 

То есть на земле была фаза.
А на трубе 0
Вот и потенциал тебе )

Отключил всё, и все стало работать идеально)

 