Автор Тема: Кабель к 44 прожекторам на мачте освещения, баласт внизу  (Прочитано 7200 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть 4 мачты освещения футбольного поля высотой 42м. На каждой мачте по 44 светильников с МГЛ 2000Вт. 
Баласты к этим светильникам будут находиться внизу.
1) Кабель какого сечения нужно вести от баласта к светильнику (средня длина 55м)?
2) Нужно ли в каждой линии к прожектору вести третью жилу землю, или можно повести один заземляющий проводник большого сечения на верх мачты и наверху уже подвести к каждому прожектору?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, узнай какой косинус у прожектора без баласта. Прожектора такой мощности могут подключаться на линейное напряжение

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, узнай какой косинус у прожектора без баласта. Прожектора такой мощности могут подключаться на линейное напряжение
Да, напряжение линейное. 380В. Косинус у балласта 0.46
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2021, 11:14:37 від andery »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коефіцієнт потужності схеми баласт - лампа МГЛ близько 0,5, а значить струм = 2/0,38/0,5=10,5А. Але краще глянути на шильдик баласту, на ньому вказується як коефіцієнт потужності так і струм.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Струм 12.2А
Ну значить під цей струм і потрібно підбирати кабель. На перший погляд достатньо 1,5мм.кв, але потрібно враховувати:
- спосіб прокладки (більш за все в одній трубі багато проводів);
- чим буде захищатися цей кабель.

З приводу заземлення. Згоден, тянути 44 РЕ жили якось тупо. Прожектор кріпиться до металевої вежі, яку згідно ПУЕ можна використовувати в якості РЕ-провідника:
Quote (selected)
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна
використовувати:
в) деякі сторонні провідні частини:
1) металеві конструкції будівель і споруд (ферми, колони тощо);
Але ніколи не зтикався з таким випадком, так що поради не готовий давати...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а прожектора случайно не Филипс? Подключал как-то такие..... кабель был 3х16 медь, правда там длины были большими. Косинус лампы оказался где-то 0,35.контакторы ставил на каждый прожектор, изначально контактора были модульные на 25А, оказалось что они не тянут, в итоге закончилось тем что поставили на 63А

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Есть 4 мачты освещения футбольного поля высотой 42м. На каждой мачте по 44 светильников с МГЛ 2000Вт. 
Баласты к этим светильникам будут находиться внизу.
1) Кабель какого сечения нужно вести от баласта к светильнику (средня длина 55м)?
2) Нужно ли в каждой линии к прожектору вести третью жилу землю, или можно повести один заземляющий проводник большого сечения на верх мачты и наверху уже подвести к каждому прожектору?
Сори что не по теме вопроса, но потребление дикое(44 прожектора по 2000W).  Может проще прожектора заменить на LED, с встроенным драйвером и вопрос проводки отдельного кабеля просто снимется. С текущей ценой за электроэнергию, продолжать использовать такие прожектора сомнительное удовольствие.   

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прожектор кріпиться до металевої вежі, яку згідно ПУЕ можна використовувати в якості РЕ-провідника
Я би теж "копав" у цьому напрямку. Це перше, що спало на думку.

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 48
  • -Receive: 36
  • Повідомлень: 154
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сори что не по теме вопроса, но потребление дикое(44 прожектора по 2000W).  Может проще прожектора заменить на LED, с встроенным драйвером и вопрос проводки отдельного кабеля просто снимется. С текущей ценой за электроэнергию, продолжать использовать такие прожектора сомнительное удовольствие.   
яка вага у вас вийде на щоглу з світлодіодними? для стадіону категорії, скажімо, 2 (української)
Lux ex machina / UA

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Светодиодный прожектор 1000-1200W с драйвер-боксом весит 30-35кг. И кабель который прокладывают от драйвера к каждому прожектору, так же имеет вес. Не думаю что вес может быть проблемой. 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Vitalii F, 44х35=1540кг. А какие степень защиты и климатическое исполнение у драйвер-бокса? А разницу в весе кабеля вообще не имеет смысла учитывать, данные МГЛ прожектора подключаются на линейное напряжение, а ЛЭД прожектора, смею предположить, на фазное, т.е. ток будет примерно одинаков, а следовательно и сечение и вес будут такими же.

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Вес МГЛ практически такой же - 32кг. Степень защиты светодионого прожектора и драйвер бокса как правило IP65-66.
К примеру - https://economka.com.ua/p1478563358-svetodiodnyj-prozhektor-kosmos.html
И на мачту можно завести один кабель, а там развести по прожекторам.               

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Vitalii F, светодиоды это, конечно, экономично, но... как-то так сложилось, что почему-то у Филипса прожектора для освещения спортивных площадок (по крайней мере на тех где могут вестись телетрансляции) только с МГЛ

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вес МГЛ практически такой же - 32кг.
Это наверное с балластом, в моем случае мы применяме прожекторы весом 14кг.

 