Доброго дня коллеги! Есть вопрос по герметизации кабелей, проложенных в лотках вертикальных стояков в жилом 6-этажном доме. Кто посоветует способ достижения огнестойкости внутри пространства лотка при проходе через этаж? Шахта стояка находится в отдельном маленьком помещении с огнестойкой дверью (возле шахты лифта) - смотрите фото.
Пространство вокруг лотка, прикрытого куском крышки и вокруг труб стояков будет залито бетоном. Интересует чем именно (и каким образом) загерметизировать пространство внутри лотка с кабелями (желательно бюджетный вариант!).
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2021, 08:37:16 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересует чем именно (и каким образом) загерметизировать пространство внутри лотка с кабелями (желательно бюджетный вариант!).
Ну, так дешевле базальтовой ваты, смоченной огнестойкой краской вряд ли что-то будет. На странице https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COATING_SYSTEM_MORTAR_7131/r3592, внизу есть файл PDF Регламент робіт з вогнезахисту_універсальна проходка Hilti CFS-CT+CFS-S ACR, Український [ 4.4 MB ]. Есть еще вопрос - КПП через перекрытия должны быть доступны для визуального осмотра. Придется вам пилить лоток, чтобы КПП увидеть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, что-то мне подсказывает что это рассматривается не в электрической части проекта, для этого должны быть специально обученые люди. На сколько я помню, ты занимаешься монтажом, по идее, если нужно заделывать отверстия тебе должны были выдать проект. Не совсем понимаю зачем в 6 этажном доме герметизировать ответстия в нише огражденной огнестойкими конструкциями в том числе и дверями? Самым бюджетным, наверное, будет решение предложенное my_move плюс огнестойкая пена, но на сколько это правильно трудно сказать. Если есть требования к огнестойкости перекрытия, то может так сложиться, что кусок минваты и пена не будут соответствовать этим требованиям. У ДКС и Бетермана есть решения по заделке отверстий, но на сколько это бюджетно - незнаю

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 858
  • Повідомлень: 6 538
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Один специфический заказчик после консультаций с разнообразніми контролирующими органами настоял на включении в проектную документацию вот такой вот конкретной смеси:
Вогнезахисна суміш      Ammokote СР-180
Вогнезахисна фарба      Ammokote FM-180

До этого включали:
Вогнезахисна суміш      Формула-КП

Насколько могу судить, цены гуманные. Но могут потребовать проект и заодно лицензию на эти виды работ.

Offline Hilti_UA

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заробляти таку проходку потрібно. Про це нам пише ДБН В.1.1-7:2016 пункт 6.20. Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровiдних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальнi конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежнi перешкоди має бути не меншим, ніж нормований клас вогнестійкості цієї  огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою EI, крім випадків, обумовлених у НД».
Тобто перекриття у вас з нормованою межою вогнестійкості, тому проходка теж зобовязана бути вогнестійкою. По матеріалам можу порадити мінвату з покриттям СР670. Ось посилання на сайт виробника: https://www.hilti.ua/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COATING_SYSTEM_MORTAR_7131/r3592
Якщо будуть специфічні питання - можна їх задати на форумі виробника: https://ask.hilti.ua/

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, так дешевле базальтовой ваты, смоченной огнестойкой краской вряд ли что-то будет.

По матеріалам можу порадити мінвату з покриттям СР670.
Вот и мне только такое решение на ум приходит!  :thumbsup: Единственный вопрос: как обеспечить надежность крепления этой ваты внутри пространства лотка, чтобы она не сползала вниз по кабелям? Или после окраски огнезащитным составом (я так думаю, что красить нужно с обеих сторон перекрытия), эта вата просто прилипнет к основанию и крышке лотка?
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2021, 14:55:22 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понимаю зачем в 6 этажном доме герметизировать ответстия в нише огражденной огнестойкими конструкциями в том числе и дверями?
Ну если загорится кабель на нижнем этаже, то сгорит весь стояк до шестого этажа к чертовой бабушке!

На сколько я помню, ты занимаешься монтажом
Сугор, я теперь на другой стороне баррикад! ;) Теперь я работаю в Управлении строительного контроля и качества...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть еще вопрос - КПП через перекрытия должны быть доступны для визуального осмотра. Придется вам пилить лоток, чтобы КПП увидеть
Кабели будут доступны для осмотра. Я собираюсь прикрыть лоток крышкой на участке равном толщине перекрытия плюс 5-10 см в каждую сторону... Затем сделаю герметизацию этого прохода ватой и огнезащитным составом... Потом оставшуюся часть лотка закрою съемными крышками - снимай и осматривай в любое время!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не хочу создавать еще одну тему по герметизации проходок, которые мне предъявили к освидетельствованию... Посмотрите фото герметизации гильз через перегородки двухкомпонентным герметиком от ДКС... Внутри помещения выглядит совсем жестко - не могу на это спокойно смотреть... Герметик этот при застывании совсем не мягкий становится... Его обрезать как огнестойкую пену, без повреждения кабелей, реально? Нигде не встречался с таким еще - может что подскажете, как облагородить?
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2021, 15:15:10 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, растешь :thumbsup: поздравляю beer
Если загорелся кабель, то значит неправильно выбраны сечение кабеля и защита. Кабель должен быть нг, который, по идее не должен распространять горение, т.е. если защита вовремя сработала то сгореть должен небольшой кусок, но менять, все равно, придется всю линию.