Автор Тема: Мінімальна товщина природнього доземного провідника.  (Прочитано 1850 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В неофіційному перекладі IEC 62305-3-2006 була табл. 6, в якій висувалися вимоги до мінімальних розмірів та площі поперечного перерізу доземних провідників. Так, для гарячеоцинкованої сталі, була вимога в 50мм2, та мінімальна товщина 2,5мм. В оригінальному документі ДСТУ EN 62305-3:2012 в табл. 6, вимоги по товщині - відсутні. А тому виникло декілька питань:
1. Чи можна каркас арочного складу (що виконаний з металевого профілю із оцинкованої сталі товщиною 1мм) використовувати в якості природніх доземних провідників?
2. Чи можна використовувати обшивку з суцільного профнастилу (товщина по сталі 0,5мм) в якості природніх доземних провідників? (рішення - нерозумне, просто теоретично)
3. Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників?
« Останнє редагування: 28 Вересень 2021, 15:03:24 від CC19 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
5.3.5 Природні компоненти
Такі частини будівлі (споруди) можуть бути
використані як доземні провідники
:
d) елементи фасаду, профільні рейки та
металеві конструкції під фасадами, за
умови, що
- їхні розміри відповідають вимогам для
доземних провідників (дивись  5.6.2), і
що товщина  бляхи або металевих труб
є не меншою ніж 0,5 мм
,
-  їхня електропровідність у
вертикальному напрямку відповідає
вимогам, зазначеним у  5.5.3.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а що на рахунок:
3. Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників
В 62305-3 таблиця №6 Матеріал, конфігурація та мінімальні розміри провідників перехоплювачів, стрижнів перехоплювачів, стрижнів уводу до уземлювача та доземних провідників варіанти Solid round / Моножила круглий та Stranded / Багатожильний для позиції гарячепоцинкована сталь розглядаються як рівноцінні. Обидва мають там площу поперечного перерізу не менше ніж 50 мм².

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: