Стилобат
« : 28 Вересень 2021, 11:34:39 »
Добрый день, коллеги.
Появилась мода у архитекторов делать красивые дома с общим стилобатом. На почве этого возник вопрос: как правильно и куда его относить?
Рассмотрим пример:
Есть ЖК который состоит из подземного паркинга, общего стилобата высотой 3 этажа с которого вырастает 3 секции жилого дома.
1-й этаж стилобата имеет общую входную группу (хол) на все секции, выше 2-й и 3-й этаж коммерция и есть разделение по секциям деформационным швом.
Паркинг - отдельная автономная система.
Жилая часть разделена деформационными швами, каждая секция отдельная система.
Как быть со стилобатом? Если 2-й и 3-й этаж можно отнести к каждой секции и принять как встроенные помещения, то 1-й этаж не имеет разделения.
Поделитесь, пожалуйся, опытом.
Если была такая тема, ткните ссылочкой.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2021, 12:00:25 від mouSse »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #1 : 28 Вересень 2021, 13:50:50 »
Как быть со стилобатом? Если 2-й и 3-й этаж можно отнести к каждой секции и принять как встроенные помещения, то 1-й этаж не имеет разделения.
Поделитесь, пожалуйся, опытом.
А с какой целью вы занимаетесь этой расфасовкой? Чтоб что? Это один вопрос.

А второй, вы уверены, что входная группа для коммерции и жилья общая? Вообще-то, так не делается. Хотя, с новыми изменениями все может быть.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #2 : 28 Вересень 2021, 14:06:25 »
Возможно поможет.)
ДБН  В.2.2-15:2019 п.5.37-п.5.41.
ДБН В.1.1-7:2016 п.6.17.

Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #3 : 28 Вересень 2021, 15:29:19 »
А с какой целью вы занимаетесь этой расфасовкой? Чтоб что? Это один вопрос.

А второй, вы уверены, что входная группа для коммерции и жилья общая? Вообще-то, так не делается. Хотя, с новыми изменениями все может быть.

1. Всегда секции дома делаю на отдельной системе (если секции отдельно стоящие, а так же через деф.шов)  . А далее свожу в иерархическую систему.
И с появлением стилобатов появился вопрос куда его определять, так-как коммерция идет за частую по всему пятну здания и никак не разделяется.  Возможно было б правильно выделить на отдельный ППКП весь стилобат с коммерцией? Хотелось бы услышать Ваши рекомендации.
2. Входная группа жилья действительно отдельно от коммерции. Возможно не верно выразился, имел ввиду, что входная группа жилья идет под всеми секциями и она единая.  Большой красивый хол с ресешпеном и возможность пройти к лифтам 1,2,3 секции.

Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #4 : 28 Вересень 2021, 15:37:23 »
Возможно поможет.)
ДБН  В.2.2-15:2019 п.5.37-п.5.41.
ДБН В.1.1-7:2016 п.6.17.
Спасибо за пункты ДБН.
В стилобате за частую  коммерческие помещения называют "офис". Хотя после продажи мы все знаем, что может быть в этих офисах что угодно.  Целесообразно ли согласно п.6.17 выделять стилобат отдельно и рассматривать его как офис? 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #5 : 28 Вересень 2021, 16:55:23 »
Всегда секции дома делаю на отдельной системе  (если секции отдельно стоящие, а так же через деф.шов) 
Всегда - на основании чего?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #6 : 28 Вересень 2021, 19:39:53 »
mouSse, вы сами создали себе проблему и теперь с ней сражаетесь.
Я даже могу представить откуда выросли ноги у такого подхода.

Нет в нормах требования ВСЕГДА ставить одельный ППКП на секцию/пожотсек/блок/здание и т.п.
Разве что для высоток требуется "самостоятельность" инженерных систем по пожотсекам. И то есть оговорка, что при наличии обоснования это не обязательно.
Нет, такой подход имеет право на жизнь. Это красиво, удобно при обслуживании, а при определенных обстоятельствах даже необходимо, конечно если заказчик не бьет по рукам за перерасход средств.
А так, вы можете на одном ППКП выполнять столько секций, сколько на нее налезет. Особенно если есть резервный процессор. Тогда и вопроса не будет стоять "куда относить стилобат".

К слову, здания со стиллобатами строят уже лет 15, так что это не новая мода, а достаточно отработанное решение.

Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #7 : 29 Вересень 2021, 09:33:58 »
Спасибо за ответ.
По рукам пока не били. Делаю исключительно с таким же мнением. 
Это красиво, удобно при обслуживании, а при определенных обстоятельствах даже необходимо
Мне кажется так правильнее да и п.16 ЕN 54-14 разрешает так делать.
вы сами создали себе проблему и теперь с ней сражаетесь
Согласен с Вами. Бывают такие моменты :-[
Хочется сделать красиво, а этот стилобат как всегда мешает и вводит в заблуждение.
А что Вы можете сказать по поводу  п.6.17 ДБН В.1.1-7:2016 который привел ув.Gannibal.  Я так понимаю если в стилобате пишут офисы, и он отделяется от жилья пож.отсеком, нужно рассматривать его как офисное здание? Помогите разобраться.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #8 : 29 Вересень 2021, 11:10:03 »
А что Вы можете сказать по поводу  п.6.17 ДБН В.1.1-7:2016 который привел ув.Gannibal.  Я так понимаю если в стилобате пишут офисы, и он отделяется от жилья пож.отсеком, нужно рассматривать его как офисное здание?
Конечно. У вас есть части здания, которые имеют конкретное назначение - жилье, офисы, паркинг. Каждая часть выполняется по правилам, соответствующим ее назначению. Не будем же делать паркинг по нормам жилья или офисы по нормам паркинга? Поэтому смотрим Таблицу А.1 Приложения А ДБН В.2.5-56 и ДБНы по зданиям того назначения, какое имеют наши части и выполняем в этих частях указанные требования.
И с учетом таблицы А2 Приложения А ДБН В.2.5-56, где указана защита особенных помещений, размещенных в зданиях (частях зданий) определенного назначения. Типа, котельная в жилье или офисном здании, серверная в офисах и т.п.

« Останнє редагування: 29 Вересень 2021, 11:16:20 від rga »

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #9 : 29 Вересень 2021, 19:27:20 »
Паркинг - отдельная автономная система.
В чем смысл этого мероприятия именно для СПСО, кроме того, что есть "немножко кривой" пункт в ДБН "гаражи"?


Не противоречит ли это п. 7.2.29 ДБН В.2.5-56 - Не допускається передбачати в проектах для контролювання одного об’єкта більш ніж
одного ППКП системи пожежної сигналізації, окрім як при застосуванні ієрархічних систем згідно з ДСТУ-Н CEN/TS 54-14?

Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #10 : 30 Вересень 2021, 09:33:34 »
Конечно. У вас есть части здания, которые имеют конкретное назначение - жилье, офисы, паркинг. Каждая часть выполняется по правилам, соответствующим ее назначению. Не будем же делать паркинг по нормам жилья или офисы по нормам паркинга? Поэтому смотрим Таблицу А.1 Приложения А ДБН В.2.5-56 и ДБНы по зданиям того назначения, какое имеют наши части и выполняем в этих частях указанные требования.
И с учетом таблицы А2 Приложения А ДБН В.2.5-56, где указана защита особенных помещений, размещенных в зданиях (частях зданий) определенного назначения. Типа, котельная в жилье или офисном здании, серверная в офисах и т.п.
Я Вас услышал. Спасибо за помощь.

Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #11 : 30 Вересень 2021, 09:40:44 »
В чем смысл этого мероприятия именно для СПСО, кроме того, что есть "немножко кривой" пункт в ДБН "гаражи"?
Как раз выполнить п 8.2 ДБН В.2.3-15:2007.
Не противоречит ли это п. 7.2.29 ДБН В.2.5-56 - Не допускається передбачати в проектах для контролювання одного об’єкта більш ніж
одного ППКП системи пожежної сигналізації, окрім як при застосуванні ієрархічних систем згідно з ДСТУ-Н CEN/TS 54-14?
Как я понимаю, делаешь связь между ППКП, назначаешь один как главный и вуаля, иерархическая система, которая не противоречит ДСТУ. Как минимум никогда не прилетало в экспертизе на счет этого.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #12 : 30 Вересень 2021, 10:37:06 »
В чем тогда заключается автономность? 2 обьектовых номера? И оба главных ППКП на одном пожпосту? (Один главнее)
« Останнє редагування: 30 Вересень 2021, 10:41:03 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #13 : 30 Вересень 2021, 13:58:59 »
Как раз выполнить п 8.2 ДБН В.2.3-15:2007.
Тоже перебор.
П.8.2 говорит об "инженерных системах", которые как бы и перечислены в п.8.1 : "хозяйственно-питьевым, противопожарным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроснабжением и устройства санитарных узлов".
Можно поискать термин "инженерные системы", но в 56-м СПС используется в контексте "противопожарные и инженерные системы".
Так что, в общем-то, сложно заставить использовать отдельный ППКП для СПС паркинга. Да и инцедентов не было.
Хотя, решение вполне себе решение, почему нет.
Я к тому, чтоб без фанатизма.

Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стилобат
« Reply #14 : 30 Вересень 2021, 14:58:42 »
Тоже перебор.
П.8.2 говорит об "инженерных системах", которые как бы и перечислены в п.8.1 : "хозяйственно-питьевым, противопожарным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроснабжением и устройства санитарных узлов".
Можно поискать термин "инженерные системы", но в 56-м СПС используется в контексте "противопожарные и инженерные системы".
Так что, в общем-то, сложно заставить использовать отдельный ППКП для СПС паркинга. Да и инцидентов не было.
Хотя, решение вполне себе решение, почему нет.
Я к тому, чтоб без фанатизма.
Сейчас не найду, но когда то было такое замечание от експерта. Да и написано в п.8.2  "Інженерні системи, що забезпечують пожежну безпеку", что непосредственно касается к системам СПЗ.  Как по мне сложно оспорить что СПЗ не инженерная система и не касается в обеспечении пожарной безопасности.  Да и пункт не ссылается на системы п 8.1, двояко получается hmmmm. Так-то пункт относится к разделу "8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ", в п.8.1 перечислены "господарсько-питним,
протипожежним і гарячим водопостачанням, каналізацією, опаленням, вентиляцією,
електропостачанням і влаштування санітарних вузлів", а вот в п.8.3 идет речь о инженерных коммуникациях, а так же о огнестойкости кабелей автоматизации, оповещении.

 