Щит пож насосов рассчет
« : 21 Вересень 2021, 22:37:04 »
Доброго времени суток, есть силовой щит пожарных насосов ддя жилья, в состав входят 2 робочих и 1 рез насос все по 3 квт, вопрос в рассчете нагрузок по 1 категории для жилья мне учитывать всю мощность установки 9квт, или только 6 ?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #1 : 22 Вересень 2021, 07:47:31 »
Потрібно уточнити як працює схема ввімкнення резервного насосу. Якщо він вмикається тільки при виходу з ладу одного з робочих насосів, то 6кВт. А можливо він вмикається при недостатньому тиску на виході, і можуть працювати всі 3 насоса, то 9кВт.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #2 : 22 Вересень 2021, 09:28:09 »
rooobert, в расчете нагрузок для нормального режима пожарные насосы не учитываются. В режиме же пожар когда учитывается мощность противопожарного оборудования оборудование ОВиК должно отключаться. По мимо пожарных насосов в насосной установке может быть и другое оборудование - насос "жокей", привод засувки и т.д.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 543
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #3 : 22 Вересень 2021, 09:57:11 »
rooobert, попросите у проектировщиков системы тушения задание с указанием нагрузок в рабочем режиме и дежурном. Ну и желательно по потребителям.
Конечно, намутить могут, но хоть проконтролировать логику можно. Да и работать по заданию проще.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #4 : 22 Вересень 2021, 14:25:13 »
Спасибо всем, резервный включается при вывода из строя робочего, поэтому в расчет идет 6 квт

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #5 : 27 Квітень 2023, 17:34:09 »
ДБН В.2.5-23-2010 п.3.12    Потужність резервних електродвигунів, механізмів для прибирання загальнобудинкових приміщень та протипожежних установок при розрахунку навантажень ліній живлення та вводів у будівлю не враховується, за винятком тих випадків, коли вона визначає вибір захисних апаратів і перерізів провідників.

 