Автор Тема: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч  (Прочитано 12589 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, про які опори освітлення взагалі йде мова? Це міські мережі зовнішнього освітлення, чи це освітлення дворової території якогось приватного будинку?

Освещение сквера, парка, территории школы - металлические опоры (от 3-6 метров)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff,
1. Нормы не только не требуют РЕ проводник, а как раз на оборот - требуют систему земления TN-C, т.е. объединенный PEN проводник.
2. По какой причине может оборватьсч PEN жила кабеля проложенного в земле?
3. Опоры освещения с системой заземления TN-C эксплуатируют не одно десятилетие

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. По какой причине может оборваться PEN жила кабеля проложенного в земле?

Механическое повреждение

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Також буде корисним ознайомитися з посібником до гл.1.7.

Поскажите, где его можно скачать или посмотреть?

Этот? - https://y-kharechko.livejournal.com/77088.html

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, что может повредить только одну жилу кабеля проложеного в земле?
Пособие можно скачать в файловом архиве на форуме

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пособие можно скачать в файловом архиве на форуме

Пересмотрел. Не нашел

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
что может повредить только одну жилу кабеля проложеного в земле?

Ок. Это редкое явление. Им просто пренебрегают.

Тогда не понятно, зачем внутри жилых зданий использовать PE?
Могли бы все так же на PEN заземлять...
Но не делают этого

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До 2001 года везде был только PEN. Потом, постепенно, начали переходить на европейские нормы, оправдано или нет - судить не мне. Большая часть бытовых приборов на вилке не имеет заземляющего контакта и РЕ проводник им в принципе не нужен. Но есть приборы внутри которых может произойти пробой изоляции, вот для этих приборов и разделяют ноль (я так думаю)

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
PE проводник придумали для того, что бы можно было использовать УЗО.

В системе TN-C УЗО бессмысленно, т.к. если заземлять на PEN, для УЗО ток приходящий по фазе и уходящий по PEN будут одинаковы и оно не сработает.
В системе TN-C вся надежда только на короткое замыкание при утечке на токоведущие части оборудования... Потому и считают КЗ самых удаленных участков линий освещения...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=740
Нормы требуют устанавливаль УЗО на линии с розеткаи. Смысл ставить УЗО на линию наружного освещения? Так же, если почитать ДНАОП, то там указано что УЗО следуют устанавливать на линии с током до 32А. Возможно, сейчас, при использовании светодиодов можно втиснуться в 32А....

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плюс на длинных кабельных линиях освещения может быть естественная утечка через изоляцию кабелей, которая может превышать 30 мА и смысл защиты по УЗО теряеться
« Останнє редагування: 06 Серпень 2021, 19:39:41 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
И все таки лучше опоры занулять на PE, так как при обрыве нуля не будет напряжения на металлической части опор.
Зануление на PE более безопасный вариант, чем заземление на PEN.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, все равно не могу понять как обрыв нуля внутри кабеля связан с появлением напряжения на корпусе? Отгорание ноля может произойти от плохого контакта, но это проблема либо некачественного монтажа либо некачественого же обслуживания.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, все равно не могу понять как обрыв нуля внутри кабеля связан с появлением напряжения на корпусе?



Если PEN оборвется - автомат не сработает. При прикосновении к такой опоре человек получит свои 220 вольт...
« Останнє редагування: 07 Серпень 2021, 01:40:59 від stuff »


 