Автор Тема: Подбор ОПН под конкретный уровень SPD  (Прочитано 1701 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как и какие именно ограничители импульсных перенапряжений применяются для SPD III-IV, II и I уровня к примеру согласно Таблицы В3 ДСТУ EN 62305-2:2012 ?

Беру пример из таблицы с характеристиками ограничителей одного из производителей:
- Для SPD III-IV  - только ограничитель на вводе здания (Іном. разряд. 30 кА 8/20 мкс; Uном. =400В; Імакс. разряд. 60 кА 8/20 мкс);
- Для SPD II  - ограничитель на вводе здания как для SPD III-IV, а после него в последующем распред. щите ограничитель (Іном. разряд. 20 кА 8/20 мкс; Uном. =400В; Імакс. разряд. 40 кА 8/20 мкс);
- Для SPD I  - ограничитель на вводе здания как для SPD III-IV, после него ограничитель как для SPD II в последующем распред. щите,  и непосредственно перед самим защищаемым прибором ограничитель (Іном. разряд. 5 кА 8/20 мкс; Uном. =230В; Імакс. разряд. 10 кА 8/20 мкс).

Это правильная логика конкретного применения ограничителей для соответствующего уровня SPD ?
« Останнє редагування: 30 Серпень 2021, 15:52:39 від Protivoves »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, мой вопрос глупый и некорректный? Или ни у кого нет ответа?

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Могу немного уточнить.
Например, как должен выглядеть SPD III-IV, если его достаточно при расчете рисков?
Какой (какие) ограничители куда в таком случае нужно установить?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как должен выглядеть SPD III-IV, если его достаточно при расчете рисков?
например https://drive.google.com/file/d/1sjSHZwZIRG6PzUgMysa-3-cxCwlwQ1Wf/view
установить на вводе в здание

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ!

В таком случае какую комбинацию ограничителей нужно установить для SPD I ?


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: