Автор Тема: Звуковой оповещатель во взрівозащищённом исполнении  (Прочитано 1844 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. коллеги.
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А". И столкнулся с тем, что на рынке Украины отсутствуют звуковые (светозвуковые) оповещатели которые бы имели и сертификат по ДСТУ EN 54-3:2003 и документы подтверждающие соответствие "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"
Есть оповещатели ТИРАС которые имеют данные документы, но у них "Рівень звуку: 65 дБ", а у меня производственное помещение и по 56 ДБНу  уровень фонового шума 80 дБ - значит надо на 15 больше, т.е. 95 дБ.
Поделитесь информацией может кто знает кто производит оповещатели во взрывозащищенном исполнении которые и сертефицированы по ЕН 54.
(Уже просмотрено и связывался со службой поддержки: Меридиан и Сенко - есть взрывозащита - нет пожарного сертификата. У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме корифеев рынка сирены во взрывозащищенном исполнении выпускают производители, заточенные, как понимаю, под промышленное и шахтное оборудование. Насчет пожарных сертификатов не знаю, скорее, вряд ли, но посмотрите:
http://tdbumaga.com.ua/?p=pvss

http://eurosvyaz.com.ua/products/product/592/HS-60-EEx/index.html

http://www.mashprom.com.ua/category/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

https://flagma.ua/vzryvozashchishchenny-svetozvukovoy-opoveshchatel-so1416635-1.html

Кое-где написано "пожарные".
« Останнє редагування: 17 Серпень 2021, 17:19:59 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
у меня производственное помещение и по 56 ДБНу  уровень фонового шума 80 дБ
ДБН дает среднепотолочные данные. Производства-то бывают разные. Может, именно ваше не такое шумное?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)
Застосувати іскробезпечні кола
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
Всё верно, и даже есть декларация с модулем В, но на Тортилу во взрывозащищённом исполнении нет сертификата ЕN 54-3

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Застосувати іскробезпечні кола
у производителя нет документов подтверждающих соответствие данного изделия "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А".
Сейчас конечно же начнётся "заезженная пластинка" от поределённых аккаунтов...
Но напомню две вещи, которые смогут Вам помочь:
1) категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А";
2) если электроустановку разместить за пределами зоны взрывоопасного класса, то нет необходимости взрывозащищённого исполнения.
Возможно будет полезно уточнить у технологов и энергетиков объекта размеры зоны взрывоопасного класса.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А"
Нормы говорят о другом:
Таблица 1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 :  Категория "А" - "Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не вище ніж 28 °С у такій  кількості,  що  можуть  утворювати  вибухонебезпечні  газо-,  пароповітряні суміші,  у  разі  займання  яких  розвивається  розрахунковий  надлишковий  тиск вибуху у приміщенні,  який  перевищує 5 кПа,  і/або речовини і  матеріали, здатні вибухати  і  горіти  при  взаємодії з  водою,  киснем  повітря  і/або  один  з  одним,  у такій  кількості,  що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні  пере­вищує 5 кПа" Получается следующее если помещение имеет категорию "А" то избыточное давление взрыва всегда более 5кПа.
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) п. 4.5.8, "2) при избыточном расчетном давлении взрыва газо-паровоздушной взрывоопасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасная зона занимает весь объем помещения."
Так что получается зона на всё помещение.  Ну и необходимо выполнять систему оповещения с нормируемыми показателями звукового давления требует равномерного размещения оповещателей.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.