Автор Тема: Адресная система сигнализации  (Прочитано 12637 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Sky Master

  • Гість
Подскажите пожалуйста,  при использовании адресной системы пожарной сигнализации, сохраняется ли требование ДБН 13-98, что запуск должен быть от двух извещателей в одном помещении.
Заранее спасибо.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #1 : 03 Вересень 2009, 11:38:46 »
П. 1.6.3 В одном помещении следует устанавливать не менее 2-х неадресуемых или 1 адресуемый пож. изв.

Offline DATA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #2 : 03 Вересень 2009, 12:09:26 »
Надо еще смотреть на расстояние от датчика до стены. Если помещение пожволяет выдержать допустимые расстояние по ДБН 13-98, то можно один ставить, если нет, то нужно больше (2,3 ... )

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #3 : 03 Вересень 2009, 12:38:36 »
Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.2.5-13-98*
1.6.2 Установки пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на керування автоматичними
установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу при спрацьовуванні не менше
двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному контрольованому приміщенні.
Керування напівавтоматичними установками мовного сповіщення про пожежу, звуковим і світлозвуковим сповіщенням, технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується з установкою пожежної сигналізації, допускається здійснювати при спрацьовуванні одного пожежного сповіщувача.
Якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і мовного оповіщення про пожежу, кожну точку поверхні, що підлягає захисту, необхідно контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними сповіщувачами.
(Змінено. Зміна № 1)

Sky master

  • Гість
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #4 : 03 Вересень 2009, 13:17:41 »
в ПРАВИЛАХ
улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
нет описания автоматической или полуавтоматической системы
поясните в чем отличие?   

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #5 : 03 Вересень 2009, 18:48:00 »
Sky master
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1-7-2002
Таблица 6
Все расписано в таблице, сей ДБН есть в и-нете, 3-4 типы полуавт, 5 автомат. А Правила надобно читать вдумчиво и не раз, тогда врубишься, сам раз пять-семь перечитал  :D И помни: опыт тогда становится достоянием, когда перенесешь на собственных плечах.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #6 : 04 Вересень 2009, 14:46:02 »
2 Sky master!
Общепринятые понятия в документах могут и не раскрываться.
Любая автоматическая система - это система работающая без участия человека в процессе, например электронные часы с питанием от миниатюрного ядерного реактора. После запуска такая система может работать бесконечно долго (пока не поломается).
Автоматизированная система - это система, где частично используется участие человека, например для принятия окончательного решения. Такой может быть автоматизированная система поиска и уничтожения цели-противника в самолете -истребителе. Ведь кнопку ПУСК должен нажать человек!
Полуавтомат - это система, в которой часть работы в цикле должен выполнять человек.
Например, для принтера в полуавтоматическом режиме нужно кому-то подавать бумагу по одному листочку в нужном направлении и нужной стороной, а для необходимой производительности - с нужной частотой.
Этого достаточно или требуется уточнить, в чем же действительно различия между автоматической и полуавтоматической системами речевого оповещения?
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 14:48:15 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #7 : 04 Вересень 2009, 15:08:02 »
Стоп! Так мы запутаем человека, bvv.

Короче. 3 и 4 типы полуавтомат, т.е. зона оповещения обслуживающего/ответственного персонала запускается по командному импульсу от АУПС (Правила), а вот остальные зоны запускаются обслуживающим/ответственным персоналом, то бишь человеком.
А вот 5-й тип полностью автомат и ВСЕ зоны оповещения запускаются по комд.импульсу от АУПС при поступлении трев.сигнала от ДВУХ пож.извещателей (каждая точка площади контролируется двумя пож.извещателями)

Примерно так я вижу, кто видит лучше готов обсудить  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #8 : 04 Вересень 2009, 15:25:19 »
2 sbal!
Каков был вопрос таков и должен быть ответ. Ведь ни кто не спрашивал: в каких зонах применяются автоматические, а в каких - полуавтоматические системы оповещения? Был совсем другой вопрос...
Как впрочем и самый первый, с которого началаль дискуссия. Что собирался "запустить" уважаемый Sky master  - в том вопросе не было сказано, но ответы посыпались...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #9 : 04 Вересень 2009, 16:14:18 »
Согласен! Надобно уметь ставить вопросы.
А чтобы правильно ставить, надо хоть что-то знать.

Мне показалось, что Sky master может запутаться, а это жестоко  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #10 : 05 Вересень 2009, 22:39:40 »
Ставь два, и програмируй запуск при сработке от двух адресов.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #11 : 06 Вересень 2009, 08:09:59 »
Krja
 На чем основывается совет? С какого перепугу 5-й тип оповещения? Весьма редчайший тип по применению. Автор темы только учится... .
Сам хоть понял, что посоветовал?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #12 : 07 Вересень 2009, 20:42:43 »
Да нет в вопросе автора ничего об оповещении, видимо  вопрос о запуске исполнительных устройств. Поэтому два.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #13 : 07 Вересень 2009, 22:42:52 »
А вот это о чем? = « Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 13:17:41 pm »

Кто внимательно прочтет вопрос темы - поймет, что автор учится логике читать нормы, отсюда и мои ответы.

Судя по тому, что автора нет - учит  ;) Удачи!
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Sky master

  • Гість
Re: Адресная система сигнализации
« Reply #14 : 09 Вересень 2009, 08:35:01 »
Спасибо всем! Тема раскрыта полностью.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: