Автор Тема: Выбор токовой уставки расцепителя автомата осветительной группы для LED светильников  (Прочитано 2116 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как выбрать токовую уставку расцепителя автомата осветительной группы для LED светильников если нет параметров пикового значения тока. Если взять просто запас 40% и характеристику "С" для автомата, этого будет достаточно?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, для выбора АВ на группы освещения с LED светильниками пользуюсь вот этой таблицей от SE

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А поясните таблицу, в зависимости от количества светильников выбираем номинальный ток автомата и характеристику, а последний столбик для каждого автомата что означает?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 