Filin77,
1. На сколько я знаю Тяговая подстанция вырабатывает постоянный ток. Т.е. 600В это после выпрямителя
2. Если УКРМ стоит на стороне 0,4кВ, то не будет
3. Наверное имеет смысл посмотреть техдокументацию на выпрямитель и(или) сделать измерения и на базе этих знаний принимать решение
Спасибо за ответ но Вы все три раза не правы.
1. Постоянный ток 600В получается с переменного 550В 6 фаз.
2. УКРМ на стороне 0.6кВ будет компенсировать и реактивную энергию трансформатора. Я нашел даже схему подключения регуляторов реактивной мощности для компенсации РЭ трансформатора. Вопрос только остался в необходимости компенсации по всем шести фазам паралельно .
3. Судя по всему выпрямители являются источником нечетных гармоник. Так что фильтр нужен.
Сейчас уже делаю данный проект.
Вам все равно благодарен за дискуссию.