Автор Тема: кабели для новой секции жил. дома открыто  (Прочитано 2090 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
День добрый, есть уже построенная секция жил. дома, с ее щитовой будет запитана новая секция жил дома (которая стоит впритык к старой) , вопрос можно ли без нарушений норм проложить кабели 0.4 с существующей щитовой - по тех. помещениям - выход в трубах под аркой открыто - пройти арку и попадаем в щитовую новой секции ?  Согласно этому п. ДБН вроди все ок , только какие трубы ложить под аркой ? метал или пнт ? или каб.лоток?

4.32    У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні. Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, у системах кабельних лотоків, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих системах кабельних трубопроводів. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Системи кабельних лотоків з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж системи кабельних лотоків, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.
« Останнє редагування: 12 Липень 2021, 10:48:56 від rooobert »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу)
Вам необхідно виходити з того , що при прокладанні кабелів в існуючій секції будинку , буде практично неможливо вибрати трасу де не буде доступу сторонніх осіб . Прокладайте кабелі з врахуванням можливості доступу сторонніх осіб .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
допустим пожарные условия я выполню по прокладке через нежилые помещения,  возьму кабель типа ВВГнгд, в неперфорирован. закрытом лотке проложу, у меня сомнения что в пункте норм  указаны только подвалы и тех пространства....другого варианта прокладки силовых кабелей по сути нету, есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже...
« Останнє редагування: 14 Липень 2021, 13:34:17 від rooobert »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже..
Кабелі в таких випадках необхідно прокладати у відповідності з вимогами п. 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45" По моєму , Бетерман випускає такі короби , але у мене є великі сумніви про можливість прставки малої партії таких коробів в Україну . Необхідно застосувати звичайних кабельних  коробів або лотків , вибрати трасу прокладання кабелів і видати завдання конструкторам на зашивку таких коробів з передбачанням необхідних ревізійних і монтажних люків, яка забезпечить вказану вогнестійкість .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашли место как проложить по тех помещениям , а вот как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?
На якій висоті будуть прокладатися кабелі під аркою ? Можливо там і не потрібні труби , залежить від висоти прокладання кабелів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
высота 3.85м

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
высота 3.85м
На такій висоті не вимагається захист кабелів від механічних пошкоджень , можна прокладати без труб
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.