кабель 10 кВ по мосту
« : 08 Липень 2021, 09:25:14 »
Доброго дня. Траса КЛ-10 пересікає автомобільний міст (під мостом річка). Згідно ПУЕ-2017  пункт 2.3.110 маємо:
"Відповідно до ДБН В.2.3-14:2006 «Споруди транспорту. Мости та тру­би. Правила проектування» допускається по мостах прокладати КЛ таким чином, щоб забезпечити умови для нормальної експлуатації мосту. Прокладати транзитом КЛ напругою понад 1 кВ по мостах, як правило, не допускається. За наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування допускається прокладання КЛ по мостах у передбачених окремих місцях та в спеціальних конструктивних елементах (кабельні короби, трубопроводи)."

Так от в мене питання. Все таки якщо є  техніко-економічне обгрунтування, то кабель 10 кВ можна прокласти по мосту чи ні? Чи наявність техніко-економічне обгрунтування стосується тільки кабелів менше 1 кВ, а для кабелів більше 1 кВ не можна в будь-якому разі?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель 10 кВ по мосту
« Reply #1 : 08 Липень 2021, 18:08:08 »
кабель 10 кВ можна прокласти по мосту чи ні?
Кабелі в таких випадках прокладаються в трубах під прогонами моста , при поектуванні і будівництві мостів передбачаються спеціальні місця під прогонами для прокладання там комунікацій в тому числі і кабелів . Вам краще вийти на місце і подивитись в якому місці під мостом прокладені уже існуючі комунікації .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель 10 кВ по мосту
« Reply #2 : 09 Липень 2021, 09:25:12 »
припустимо в мості передбачені окремі конструктивні елементи для комунікацій. Чи можу я без проблем прокласти кабель 10 кВ по цих елементах? ПУЕ вказує що кабель 10 кВ як правило не прокладається по мостах, але маючи техніко-економічне обгрунтування все таки можна чи ні? :wall: І який вигляд має це техніко-економічне обгрунтування? Його в очі хтось бачив?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель 10 кВ по мосту
« Reply #3 : 10 Липень 2021, 21:10:05 »
техніко-економічне обгрунтування
Для ТЕО необхідне порівняння декількох варіантів ? У вас є ще інші варіанти для прокладання кабелю ? Прокладання під ппрогонами моста єдиний варіант . Яке ще ТЕО ви можете запрропонувати ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель 10 кВ по мосту
« Reply #4 : 12 Липень 2021, 11:56:41 »
У вас є ще інші варіанти для прокладання кабелю
Є ще варіант виконання проколу, але цей варіант складний для виконання технічно, оскільки велика довжина проколу і велика глибина на яку потрібно виконати прокол. Монтажники наполягають на варіанті кріплення кабеля до конструкцій мосту

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель 10 кВ по мосту
« Reply #5 : 12 Липень 2021, 15:00:34 »
Згідно ПУЕ-2017  пункт 2.3.110 маємо:
"Відповідно до ДБН В.2.3-14:2006 «Споруди транспорту. Мости та тру­би. Правила проектування» допускається по мостах прокладати КЛ таким чином, щоб забезпечити умови для нормальної експлуатації мосту. Прокладати транзитом КЛ напругою понад 1 кВ по мостах, як правило, не допускається. За наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування допускається прокладання КЛ по мостах у передбачених окремих місцях та в спеціальних конструктивних елементах (кабельні короби, трубопроводи)."
Если все-таки заглянуть в ДБН В.2.3-14:2006 без посреднической трактовки ПУЭ, то увидим следующее:
1.124 На всіх мостах не допускається прокладання нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і, як правило, ліній високовольтних передач (напругою понад 1000 В). Крім того, на залізничних мостах не допускається прокладка газопроводів, каналізаційних та водопровідних трубопроводів.
При    спеціальномутехніко-економічномуобґрунтуванні допускається прокладання на автодорожніх, міських та пішохідних мостах теплових мережі водопровідних ліній в сталевих трубах, а також напірноїканалізації та газопроводів з робочим тиском не більше 0,6 МПа (6 кгс/см2) у сталевих фартухах.
В  усіх  випадках  треба  передбачати  заходи  для  забезпечення  схоронності моста,  а  також безперервності і безпекирухупо  ньомуу випадках проривів і ушкоджень трубопроводів і кабелів. Для ДБНВ.2.3-14:200626 цього на всіх залізничних мостах та інших великих мостах мають бути пристроїдля вимикання ліній і комунікацій по обидва боки моста.

То есть сам ДБН вообще ничего не говорит о возможности прокладки по мостам КЛ выше 1кВ, даже при наличии ТЭО. Отсюда становится понятно, что ТЭО к КЛ не относится.
Зато, слова "как правило" присутствуют. В вашем случае прокладка 10кВ является отклонением от правил, а отклонения должны быть согласованы.
По-хорошему, необходимо обратится к некой авторитетной организации, которая проработает эти отклонения и компенсирующие мероприятия, и напишет заключение. Дальше с проектом и заключением нужно идти на экспертизу, и если она согласится, можно спокойно делать как придумали.
Ну а желания, а тем более требования, монтажников здесь вообще не при делах.

 