Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #45 : 17 Червень 2022, 11:04:51 »
или в кабелеводах, что явно не дешевле.
rga, что такое кабелевод? На сколько я понимаю, при совместной прокладке в одном лотке с электрическими кабелями, то нужно ставить металлическую перегородку или как вариант, если кабелей немного то можно проложить по наружной строне бортика лотка. Но здесь непонятно, получается что огнестойкие и не огнестойкие кабели могут находиться в одном лотке
iop, не понял на счет РН 30, это имеется ввиду Е30? Если да, то непонятно как пластиковая труба может увеличить огнестойкость кабеля?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #46 : 20 Червень 2022, 10:12:38 »
rga, что такое кабелевод? На сколько я понимаю, при совместной прокладке в одном лотке с электрическими кабелями, то нужно ставить металлическую перегородку или как вариант, если кабелей немного то можно проложить по наружной строне бортика лотка. Но здесь непонятно, получается что огнестойкие и не огнестойкие кабели могут находиться в одном лотке
"Якщо кабелі встановлені в кабельних лотках, магістралях, каналах тощо, їх слід відокремлювати від інших кабелів."
Здесь и расшифровка, что такое "кабелевод", и требование отделать от ВСЕХ других кабелей. Крепление кабеля на внешней стенке лотка - это, как бы, самодеятельность. Типа, как по стене.
Ну и дальше про пластиковый трубопровод. Если не в лотках, то обеспечивается механическая защита для неогнестойкого кабеля пластиковый трубопроводом. Огнестойкие можно открыто.
« Останнє редагування: 20 Червень 2022, 10:20:55 від rga »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #47 : 20 Червень 2022, 11:47:49 »
rga, все равно не понимаю, какая связь между защитой от огня и механической защитой?

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #48 : 20 Червень 2022, 17:19:07 »

iop, не понял на счет РН 30, это имеется ввиду Е30? Если да, то непонятно как пластиковая труба может увеличить огнестойкость кабеля?
Та я сам не понял. Не понял, можно ли, например прокладывать открыто по основному перекрытию НГ (безгалогенный) кабель за подвесным потолком (или в гофре, стойкой к распространению огня?). Смотрю проект, первую редакцию перевода, - там в этом пункте "пластмасовий лоток" а не "plastic conduit". 
« Останнє редагування: 20 Червень 2022, 17:23:52 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #49 : 21 Червень 2022, 12:29:09 »
rga, все равно не понимаю, какая связь между защитой от огня и механической защитой?
Не объясняют.
Думаю, логику можно найти в том, что если кабелеводы не распространяющие горение, а кабель по стенам и потолкам в этих кабелеводах идет на расстоянии 50 см (кажется, такое там было) от остальных, или оделен в лотке от остальных, то вероятность его повреждения меньше.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #50 : 21 Червень 2022, 15:30:02 »
rga, все равно какая-то ерунда... как этот ДСТУ согласовать с ПУЭ? в ПУЭ кабели (любые) нужно защищать от механических повреждений на высоту 2м от уровня пола, выше 2м защита не требуется. Производители лотков ссылаются на DIN и требуют чтобы огнестойкие кабели прокладывались отдельно от других кабелей иначе они не гарантируют требуемую "огнестойкость". Ну и наконец огнестойкость кабелей должна подтверждаться сертификатом на основании испытаний, на сколько я понимаю кабель в ПВХ изоляции в ПВХ трубе (оба не поддерживают горение) сертификата не имеет т.к. никто не будеть тратить деньги на подобные испытания результат которых и так ясен. Так же непонятно от чего должна защищать металическая перегородка в лотке проложеном на высоте 3м и выше? Угроза механического повреждения на такой высоте минимальна. Огнестойкость перегородка тоже не увеличит. Електромагнитные помехи?  hmmmm На сколько я помню, допускается совместная прокладка слаботочных кабелей с силовыми до 30м без всяких мероприятий.
Я понимаю, что все эти вопросы не к Вам, просто непонятна логика авторов. Или это трудности перевода?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #51 : 21 Червень 2022, 17:55:06 »
как этот ДСТУ согласовать с ПУЭ?
Обычным способом - выдерживается максимально жесткое требование.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #52 : 21 Червень 2022, 17:58:47 »
На сколько я помню, допускается совместная прокладка слаботочных кабелей с силовыми до 30м без всяких мероприятий.
До 30 см (или около того).
У меня есть подборочка по старым нормативам, но не под рукой.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #53 : 21 Червень 2022, 17:59:44 »
Или это трудности перевода?
Я выкладывала перевод Гугла. Наши пока перевести не сподобились, так, в первом приближении.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #54 : 22 Червень 2022, 10:05:52 »
На сколько я помню, допускается совместная прокладка слаботочных кабелей с силовыми до 30м без всяких мероприятий.
До 30 см (или около того).
У меня есть подборочка по старым нормативам, но не под рукой.
rga, по моему про 30м это было уже в каких-то новых нормах. но не суть. Если речь о 30см, то металлическая перегородка в лотке не спасет от наводок при том что для поворотов, ответвлений и крестовин лотков перегородок, на сколько я помню, не делают
Обычным способом - выдерживается максимально жесткое требование.
тогда получается, что упоминание о возможности использования обыкновенного кабеля в пвх трубе - лишнее, т.к. есть требование других норм использовать огнестойкий кабель.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #55 : 22 Червень 2022, 18:08:12 »
тогда получается, что упоминание о возможности использования обыкновенного кабеля в пвх трубе - лишнее, т.к. есть требование других норм использовать огнестойкий кабель.
Каких других?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #56 : 23 Червень 2022, 11:51:11 »
Каких других?
rga, а разве ДБН54 не требует применение огнемтойких кабелей для пожсигнализации?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #57 : 23 Червень 2022, 13:21:06 »
rga, все равно какая-то ерунда... как этот ДСТУ согласовать с ПУЭ? в ПУЭ кабели (любые) нужно защищать от механических повреждений на высоту 2м от уровня пола, выше 2м защита не требуется. Производители лотков ссылаются на DIN и требуют чтобы огнестойкие кабели прокладывались отдельно от других кабелей иначе они не гарантируют требуемую "огнестойкость". Ну и наконец огнестойкость кабелей должна подтверждаться сертификатом на основании испытаний, на сколько я понимаю кабель в ПВХ изоляции в ПВХ трубе (оба не поддерживают горение) сертификата не имеет т.к. никто не будеть тратить деньги на подобные испытания результат которых и так ясен. Так же непонятно от чего должна защищать металическая перегородка в лотке проложеном на высоте 3м и выше? Угроза механического повреждения на такой высоте минимальна. Огнестойкость перегородка тоже не увеличит. Електромагнитные помехи?  hmmmm На сколько я помню, допускается совместная прокладка слаботочных кабелей с силовыми до 30м без всяких мероприятий.
Я понимаю, что все эти вопросы не к Вам, просто непонятна логика авторов. Или это трудности перевода?
Ну, все верно и правильно. И думаешь, и написал.... Что тебя смущает?
Кто вообще вкинул эту глупость, что или огнестойкие кабели или в пластиковом кабелеводе?
Черным по белому написано: бла, бла, бла..... окрім кабелів РН30. То есть, кабели с огнестойким классом, нельзя размещать вместе с другими кабелями, если вы хотите выполнить требования сохранения работоспособности линии в течении хх времени в условиях пожара. А сами огнестойкие кабели, прокладывайте хоть открыто, хоть закрыто, хоть трубах, хоть в лотках. Все зависит от других требований, но никак не по огнестойкости. И самое главное, чтобы эти линии, ну типа огнестойкие, не валялись в итоге под ногами спасателей, когда все несущие стены и перекрытия целые. Пример - Ретровиль.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 866
  • Повідомлень: 6 557
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #58 : 23 Червень 2022, 19:04:42 »
разве ДБН54 не требует применение огнемтойких кабелей для пожсигнализации?
Нет, ДБН56 требует огнестойкости кабелей питания и оповещения.
ЕН54-14 добавлял кабели управления СПЗ и интерфейсные кабели. Требования нового ЕН54-14 касаются шлейфов СПС.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ CEN_TS 54-14_2021 (обсуждение)
« Reply #59 : 05 Листопад 2022, 18:53:56 »
Помітив, що у цій версії документу (англомовній) відсутні вимоги щодо відстані, яку людина повинна подолати до найближчого ручного пожежного сповіщувача (не менше 30 м у старій версії 2009 року).
Може хто підкаже, де ще це питання регламентується?

А ось у проєкті, першої редакції "перекладу", додано вимогу - не менше 45 м ( п.6.5.4 ДСТУ CEN/TS 54-14:20XX)..
« Останнє редагування: 05 Листопад 2022, 19:00:07 від iop »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю