Автор Тема: АСКУЭ в Киеве  (Прочитано 4099 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

bortnik_oleg

  • Гість
АСКУЭ в Киеве
« : 29 Квітень 2009, 13:57:33 »
Кто нибуть проэктировал и устанавливал АСКУЭ в Киеве. Какие требования Киевэнерго, какое оборудование?

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #1 : 29 Квітень 2009, 14:02:15 »
bortnik_oleg, требования на 6-ти листах.
предпочтение - счетчикам с plc модемом.
на сайте КЭ есть инфа про фирмы с которыми они вроде как сотрудничают.

bortnik_oleg

  • Гість
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #2 : 29 Квітень 2009, 17:06:34 »
Цитата: ЗМЕЙ
требования на 6-ти листах.
предпочтение - счетчикам с plc модемом.
на сайте КЭ есть инфа про фирмы с которыми они вроде как сотрудничают.
Все это я читал, хотелось узнать как оно вживую

Rakp

  • Гість
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #3 : 05 Травень 2009, 10:35:59 »
делают АСКУЭ под ключ в Киеве ООО "Эл энд Джи Митеринг" т. 495-24-92

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #4 : 25 Червень 2009, 23:50:53 »
Кто поделится АСКУЭ на NP для киева?
есть ли согласованые проекты в киеве?

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #5 : 26 Червень 2009, 08:05:26 »
А чем не подошёл мой? на твоём чертеже технически вроде тоже всё правильно было реализовано, кстати, мне сильно понравился проект, который на сайте выложен. Ведь какие счётчики и какое ПО использовать разницы нет никакой - технология одна и та же с небольшими вариациями.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #6 : 16 Липень 2009, 21:16:11 »
Alexey_M, что такое "энерджи пул"?

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #7 : 17 Липень 2009, 09:33:28 »
Это программный комплекс для опроса приборов учёта с последующей обработкой и хранением данных. Поддерживает большое кол-во типов приборов учёта, по просьбам наших партнёров и с появлением на украинском рынке новых счётчиков база поддерживаемых приборов учёта постоянно расширяется. Комплекс работает под управлением ОС Линукс и поставляется в виде сервера готового к работе, клиентская часть работает под Виндой. Комплекс прошёл сертификацию в Укрэнерго на соответствие концепции построения автоматизированных систем учёта электроэнергии в условиях энергорынка.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #8 : 17 Липень 2009, 09:36:44 »
Alexey_M, это я читал. с какими конкретно эл.счетчиками она работает? по какому интерфейсу

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #9 : 17 Липень 2009, 18:51:22 »
В данный момент поддерживаются счётчики SL-7000, ACE-6000, ЕвроАльфа, Альфа, Энергия-9, Облик, Меркурий, НИК - база постоянно расширяется (при появлении заинтересованности клиентов в опросе определённых типов счётчиков). Опрашиваются счётчики по последовательному интерфейсу (rs-485, plc, токовая петля в конечном счёте всё равно преобразовываются в rs-232), с использованием gsm, gprs, 3g модемов, по tcp/ip (с помощью n-port moxa или аналогов).
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #10 : 23 Липень 2009, 12:49:57 »
В данный момент поддерживаются счётчики SL-7000, ACE-6000, ЕвроАльфа, Альфа, Энергия-9, Облик, Меркурий, НИК - база постоянно расширяется (при появлении заинтересованности клиентов в опросе определённых типов счётчиков). Опрашиваются счётчики по последовательному интерфейсу (rs-485, plc, токовая петля в конечном счёте всё равно преобразовываются в rs-232), с использованием gsm, gprs, 3g модемов, по tcp/ip (с помощью n-port moxa или аналогов).
А можно скринсейвы посмотреты вашей программы.И сколько она стоит,только программное обеспечение.При учёте что монтаж+оборудование
наше.Хочу сравнить с аналогами которые уже плодотворно работают на территории Украины.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #11 : 23 Липень 2009, 15:08:38 »
Цитата: yuoras
А можно скринсейвы посмотреты вашей программы.И сколько она стоит,только программное обеспечение.При учёте что монтаж+оборудование
наше.Хочу сравнить с аналогами которые уже плодотворно работают на территории Украины.
ОК, подготовлю и сброшу на e-mail, постараюсь сегодня.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #12 : 26 Липень 2009, 21:10:37 »
Цитата: Берия
1. Вопрос сможете ли вы обеспечить опрос более 1000 счетчиков при таком построении, час, при необходимости полу час с журналом событий и т.д.?
Хоть 10000 - система многоуровневая - нужны контроллеры (если Вы их так называете) - они устанавливаются (если знакомы с RTU, то нечто аналогичное, только работают под управлением Linux, а не QNX) - здесь-же, по-моему, ответ и на второй вопрос.
Цитата: Берия
3. И еще каналы связи gsm, gprs их нельзя ну никак использовать как основные, как резервные да. Wink они не надежны. Радио релейка, радио модемы, спутник, интернет выделенные каналы используются вообще?
Как показала практика построения АСКУЭ Донецкой железной дороги (4-х дистанций), как Вы сами понимаете не маленткий объект с не маленьким кол=ом приборов учёта, запасной канал связи стал фактически основным. Я не знаю чем Вам так не нравится GSM связь - лично мне всё равно - выбирает клиент - мы только рекомендуем. Ну и спутник для нищего предприятия или выделенка в поле...
 
Цитата: Берия
Укрэнерго не занимается внедрением АСКУЭ ОРЭ, эта привилегия Энергорынка, сертификатам этим грош цена.
Здесь я вообще через слово понял :) Нужен, не нужен... его оч. часто требуют! и если Вы не в реестре, то и на Энергорынок не пустят.
PS Не до конца понял Ваш негативный посыл к системе, которую подозреваю, Вы в глаза не видели... даже если конкурент... давайте лучше опытом делиться - работы всем хватит.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #13 : 26 Липень 2009, 21:32:28 »
Quote (selected)
что ваша система построения АСКУЭ не совсем так бы сказать корректна, то беж не соответствует ПКЕЕ
Недосмотрел... А правила по этому поводу что-то говорят? Основным документом по этому поводу является "Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку", на предмет соответствие которой и была проведена сертификация. Ну и как оказалось - комплекс полностью соответствует её требованиям.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: АСКУЭ в Киеве
« Reply #14 : 28 Липень 2009, 17:26:49 »
Цитата: Берия
1. Вопрос сможете ли вы обеспечить опрос более 1000 счетчиков при таком построении, ЧАС?
Alexey_M Хоть 10000 - система многоуровневая
В смысле каждый час? Если да, то всё зависит от потребностей заказчика - мы же говорим не о мониторнге данных в реальном времени - некоторым заказчикам нужны данные раз в месяц, некоторым каждый день утром (наиболее часто именно такой вариант), некоторым действительно каждый час или каждые 30мин - с учётом этих потребностей мы подбираем аппаратную часть и выбираем наиболее подходящие каналы связи. Самому программному обеспечению абсолютно всё равно с каким кол-ом приборов учёта работать. Есть сервер, который может либо самостоятельно опрашивать приборы учёта и раскладывать данные в БД (если не большое кол-во приборов в системе) либо собирать (по любым каналам связи) данные с устройств, которые самостоятельно опрашивают приборы учёта и на выходе формируется макет в формате xml (и таких устройств, которые расположены, например, на подстанциях облэнерго может быть весьма большое кол-во), т.е. сервер уже не тратит время на опрос прибор, а тратит время только на разбор xml-макета (который хранит в себе полную информацию по данным прибора учёта и весит около 3кб в заархивированном виде с полной инф. за 3 суток), на что уходит значительно меньше времени. Таким образом, если мы считаем, что приборы опрашиваются не достаточно быстро (например 100 счётчиков по GSM-модему) мы просто ставим второй GSM-модем, который опрашивает 50 приборов параллельно с первым, если 1000 (50 ПС по 20 счётчиков например) - оптимально поставить 50 устройств сбора данных на каждую ПС , которые напрямую за пару минут опросят приборы учёта, а сервер позвонит на каждую ПС и заберёт необходимые файлы (ск-ть 1кб\с, т.е. 3кб*1кб\с=1мин на подстанцию), таким образом за 50 мин мы опросим 1000 счётчиков используя по сути самый медленный канал связи, можно поставить на сервер 2 GSM-модема на сервер, тогда мы опросим 1000 приборов за 25мин. В данный момент мы разрабатываем и систему диспетчеризации (мониторинга данных в режиме реального времени) на базе этих устройств, т.е. постоянный опрос мгновенных значений, но об этом говорить пока не закончили рановато.
http://meter.basi.net.ua