Автор Тема: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.  (Прочитано 1421 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня колеги, виникло питання чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах? Про заборону використання ЧП для цивільного будівництва я знайшов п.14.17  ДБН В.2.5-64:2012 (це для внутрішніх мереж), чи є така заборона для зовнішніх мереж?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використовували ПЧ на насосах суміщенних - господарчо-побутового водопостачання і протипожежних (для зовнішнього пожежогасіння , гідрантів)

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використовували ПЧ на насосах суміщенних
Тобто таке не заборонено?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах?
Можна ДБН В.2.5.74:2013 п.16.3.2 та 16.3.3
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
з ДБН В.2.5-64:2012
Quote (selected)
...для пожежних насосів недопустиме, для основних (питних та тимчасово пожежних) - допускається.
В ДБН В.2.5-74:2013 про таку заборону взагалі ні слова (якщо я помиляюсь - поправте мене).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: