buffone13, Firetuf, вы как специалисты можете внятно объяснить нам, проектировщикам, какое обозначение должно быть у огнестойкого кабеля при сертификации по тем или иным ДСТУ. Ну и заодно, в чем разница.
Я не специалист, больше, знаток-любитель)
Система поддержания работоспособности E-30, E-90
В настоящее время большой упор делается на безопасность лиц, находящихся в зданиях общественного
пользования. Поэтому очень важна исправность систем защиты. Обеспечивая новые требования по
безопасности в этой сфере.
Основным положением стандарта DIN 4102: 12 является практическое испытание кабелей вместе с их
опорными системами, именуемыми кабельными комплектами (лотки, кабельросты и т.д.), для подачи
энергии приемникам в течение требуемого времени при определенной температуре. То есть проводятся
испытания кабельных трасс вместе с кабелями, чтобы убедиться, что к электрическим устройствам во
время пожара будет непрерывно поступать электрическая энергия в течение требуемого времени.
Под поддержанием работоспособности электрической системы понимается постоянная подача
электрической энергии в здании при пожаре. Это не касается всех электрических сетей на объекте, а
лишь определенных цепей, обеспечивающих безопасность, в зданиях, где одновременно находится
большое количество людей. Типовыми примерами являются цепи аварийного освещения, систем
звукового оповещения, вентиляционных устройств в гостиницах, больницах и объектах общественного
пользования.
Этот стандарт применяется для напряжений до 1кВ. Поддержание работоспособности классифицируется
по 2 группам, а именно E-30 и E-90.
Группа E-30
означает не менее 30 минут поддержания работоспособности устройств в здании. Она
предназначена для устройств пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, эвакуационного
освещения, со спринклерной системой пожаротушения,
Группа E-90
означает не менее 90 минут поддержания работоспособности устройств в здании. Она
предназначена для устройств вентиляции лестничных клеток и эвакуационных путей, шахт лифтов; увеличения давления воды для тушения, а также устройств дымоудаления.
В Украине это ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість. испытания согласно NEQ (4102-12:1998-11);
E30-E90
ДСТУ EN 50577:2016 Електричні кабелі. Випробування на вогнетривкість незахищених електричних кабелів (класифікація Р)
P30-P90
ДСТУ ІЕС 60331-21:2008. Испытания электрических кабелей огнем целостность цепей. Часть 21. Методика испытания Кабели номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ включительно (ІЕС 60331-21:1999, IDT)
FE 180
Все остальное из ДБН В.2.5-23:2010 пункт 4.36
г) поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширювання полум’я згідно з 4.1 ДСТУ 4809.(EN:60332-1-2)
д) кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними меньше225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширювання полум’я згідно з 4.2 ДСТУ 4809. (EN:60332-3-22)
к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути:
класу Тк2 з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класу Тк3 за токсичністю
продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809;
класів ДТк1 та ДПк1, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв - класів ДТк1 та ДПк2 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 та 4.5 ДСТУ 4809; (EN:61034)
класу Кк1, а на об’єктах, де дія корозійно-активних продуктів згоряння може призвести до значних матеріальних збитків (наприклад в офісах, банках тощо) – класу Кк2 згідно з 4.6 ДСТУ 4809.(EN:60754-2)