В ДБН 56 говорится о кабелях, не о кабельных линиях.
Шо вы такое говорите))))
Читаем пункт 7.2.4 внимательно, там будет отсылка на EN 54-14
ДСТУ 54-14:2005 "Системы пожарной сигнализации" пункт 6.2.2
Кабели пожарной сигнализации должны также:
-размещаться в коробах, лотках и каналах, предназначенных исключительно для кабелей пожарной сигнализации с соответствующими надписями.
Короба, лотки и каналы, предназначенные исключительно для кабелей пожарной сигнализации должны закрываться крышками и все крышки должны надёжно фиксироваться