Автор Тема: Воздуховод транзитом через электрощитовую  (Прочитано 3041 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, воздуховод общеобменной вентиляции проходит транзитно через электрощитовую, нужно ли его обрабатывать огнстойкими материалами ?в местах пересечения стоят огнезадерживающие клапаны .

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 543
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-67
6.6.7 Прокладання  транзитних  трубопроводів  не  допускається  через  приміщення  захисних  споруд цивільної оборони та шахт з електрокабелями;  допускається прокладання транзитних трубопроводів із не рознімними з’єднаннями в захисному кожусі через електротехнічні приміщення, пішохідні галереї та тунелі.

7.11.6 Повітроводи із негорючих матеріалів слід передбачати:
в)  для транзитних ділянок або колекторів систем вентиляції, житлових, громадських, адміністративно-побутових та виробничих будівель, складських будівель;

Ну и дальше много условий с разными оговорками (7.11.12-7.11.15, 17, 19, ...). Ну и приложение Ш, где оговорены классы огнестойкости для транзитных воздуховодов в зависимости от категории и назначения помещени.
В общем, откройте ДБН и просканируйте по слову "транзит".

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здесь недостаточно информации:
- назначение здания;
- какие помещения обслуживает вентиляция;
- приточная или вытяжная;
- класс огнестойкости конструкций;
- категория по взрывопожарной и пожарной безопасности;
- клас зоны.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Hilti_UA

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо стіна щитової має нормовану межу вогнестійкості (а я вангую що так воно і є), то відповідно до п. 6.20  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва, Загальні вимоги» потрібно облаштовувати вогнестійку проходку, яка включає ущільнення у площині проходки та зовнішню ізоляцію повітропровода. Один з варіантів як можна зробити наведений тут: https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf
ваш пункт - 5.7 Ущільнення проходок повітропроводів.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо стіна щитової має нормовану межу вогнестійкості (а я вангую що так воно і є), то відповідно до п. 6.20  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва, Загальні вимоги» потрібно облаштовувати вогнестійку проходку, яка включає ущільнення у площині проходки та зовнішню ізоляцію повітропровода. Один з варіантів як можна зробити наведений тут: https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf
ваш пункт - 5.7 Ущільнення проходок повітропроводів.
по проходке вопросов нет, и клапан озк понятно.
А вот сам воздуховод который в электрощитовой нужно обрабатывать?

Offline Hilti_UA

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наскількі я розумію ДБН В.2.5-67, пункт 6.6.7, то обробляти повітропровід потрібно. IMHO.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наскількі я розумію ДБН В.2.5-67, пункт 6.6.7, то обробляти повітропровід потрібно. IMHO.
Это пункт относится к трубопроводу системы отопления

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: